Bonjour,
Je souhaiterais brancher un chauffage soufflant céramique 1000w/2000w dans ma salle de bain au-dessus de la porte. Cet appareil est déjà isolé et ne comporte donc que les 2 fils de phase et neutre avec un fil de 1.5mm2 de diamètre. Ma question ! Comme c'est un câble de 1.5mm2 comme la lumière est ce que je peux me raccorder avec un boîtier de dérivation sur le cablage de la lumière de la salle de bain ? c'est un fusible de 16A
Merci bonne journée à tous
Bonjour,
La question concerne l'aspect sécurité ou norme ?
La norme interdit de mélanger les utilisations (pour faire court)
Bonjour,
comme le dis Dom91, la norme interdit de mélanger des circuits ayant des usages différents. Même si vous ne vous sentez pas concerné par la norme c'est quand même une très mauvaise idée car il est difficile de faire le repérage en cas de maintenance.
Bonjour,
La norme interdit de mélanger les utilisations (pour faire court)
Salut,
La norme est même encore plus restrictive s'agissant du chauffage de la salle de bain, ce circuit est dit "spécialisé", on ne peut même pas le partager avec le chauffage d'une autre pièce...
Sinon, en branchant votre soufflant sur le circuit éclairage, cela fonctionnera, bien sur, mais tant qu'à faire, utiliser plutôt un circuit prises...