Bonjour,
Je recherche un schéma de branchement pour mon horloge de cumulus.
J'ai tout d'abord un disjoncteur de 2A, l'horloge et un disjoncteur de 20A pour le cumulus.
La petite notice n'est pas assez explicite pour brancher tout ça.
Actuellement le cumulus est branché en direct sur le disjoncteur 20A en attendant de pouvoir brancher tout l'ensemble. L'horloge est une Siemens 7LF5 3005
Comment et quoi brancher les points U1 et U2 et les points 1, 4, 2
Le cumulus est un 1200W de chez Thermor
Ci-joint 2 photos. Une de la boite de l'horloge pour préciser le modèle et l'autre l'ensemble posé en attente dans mon tableau. Un schéma serait le bienvenu.
D'avance, merci de vos aide - Michel
Bonsoir, Je n'ai pas le dernier module que vous me présentez sur votre photo (contacteur J/N). Je n'ai uniquement que ce que j'ai mis sur ma photo c'est à dire, un Disjoncteur 2A, l'horloge (16A) et un disjoncteur 20A.
J'ai un compteur Enedis mais pas la possibilité de passer les deux fils HP-HC.
Donc je veux juste brancher cette horloge et la régler pour les HC selon les horaires que l'edf m'a fourni. Cdlt
Oui j'ai bien compris cela, et il faut utiliser un contacteur pour couper un circuit de forte puissance, à partir d'un circuit de commande piloté par l'horloge.
En plus ce contacteur vous permettra d'avoir une marche forcée avec retour automatique
Néanmoins si vous voulez vous en passer, cela reste possible (voir schéma), mais la durée de vie des contacts de l'horloge sera limitée