Branchement électrique de mon horloge de cumulus

[RESOLU] Branchement électrique de mon horloge de cumulus

Hors ligne Par mfranq

avatar - mfranq
Apprenti bricoleur
Message(s) : 33
le 07/04/2022 à 16h56

Bonjour,
Je recherche un schéma de branchement pour mon horloge de cumulus.
J'ai tout d'abord un disjoncteur de 2A, l'horloge et un disjoncteur de 20A pour le cumulus.
La petite notice n'est pas assez explicite pour brancher tout ça.
Actuellement le cumulus est branché en direct sur le disjoncteur 20A en attendant de pouvoir brancher tout l'ensemble. L'horloge est une Siemens 7LF5 3005
Comment et quoi brancher les points U1 et U2 et les points 1, 4, 2
Le cumulus est un 1200W de chez Thermor
Ci-joint 2 photos. Une de la boite de l'horloge pour préciser le modèle et l'autre l'ensemble posé en attente dans mon tableau. Un schéma serait le bienvenu.
D'avance, merci de vos aide - Michel

Images jointes :

20220407_115208.jpg 20220407_114259.jpg

NI BEAU NI MOCHE NI RICHE NI PAUVRE ET PRESQUE TOUTES MES DENTS
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 8054
le 07/04/2022 à 17h15

Bonjour

Voir exemple joint

Images jointes :

Chauffe-eau P.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par mfranq

avatar - mfranq
Apprenti bricoleur
Message(s) : 33
le 07/04/2022 à 21h50

Bonsoir, Je n'ai pas le dernier module que vous me présentez sur votre photo (contacteur J/N). Je n'ai uniquement que ce que j'ai mis sur ma photo c'est à dire, un Disjoncteur 2A, l'horloge (16A) et un disjoncteur 20A.
J'ai un compteur Enedis mais pas la possibilité de passer les deux fils HP-HC.
Donc je veux juste brancher cette horloge et la régler pour les HC selon les horaires que l'edf m'a fourni. Cdlt


NI BEAU NI MOCHE NI RICHE NI PAUVRE ET PRESQUE TOUTES MES DENTS
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 8054
le 07/04/2022 à 22h20

Oui j'ai bien compris cela, et il faut utiliser un contacteur pour couper un circuit de forte puissance, à partir d'un circuit de commande piloté par l'horloge.

En plus ce contacteur vous permettra d'avoir une marche forcée avec retour automatique

 

Néanmoins si vous voulez vous en passer, cela reste possible (voir schéma), mais la durée de vie des contacts de l'horloge sera limitée

Images jointes :

Provisoire.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par mfranq

avatar - mfranq
Apprenti bricoleur
Message(s) : 33
le 08/04/2022 à 09h15

Bonjour, Merci de ce schéma. Bonne journée


NI BEAU NI MOCHE NI RICHE NI PAUVRE ET PRESQUE TOUTES MES DENTS
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3070
le 08/04/2022 à 18h21

Bonjour,

Je vous conseille fortement d'ajouter le contacteur.

ou créer un compte pour participer à la conversation.