Bonjour, je viens d'acheter un four encastrable Elextrolux EOE6P51X que je dois brancher à une prise murale destinée à un ancien four (l'intallation date de 1982) reliée au tableau par des cable de 4mm2 (fusible 32 A) alors qu'un fusible de 16A fils de 1.5mm2 suffirait d'après le vendeur. Puis-je le brancher sans risque à la prise existante? Merci
Bonjour
Un circuit four (dans le mur) doit être en 2,5² mini protégé par un disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A maxi.
Changez le calibre du fusible et cela va le four.
Le cordon lui aura la section que le fabricant aurait choisit comme pertinente en fonction des caractéristiques du four.