Bonjour, je souhaiterais brancher un four, il semblerait qu'il fasse entre 4 et 4,5 kw, est-ce dangereux de le brancher sur une prise 16a ( donc 3680w max en théorie) ?
Si votre four consomme 4 à 4,5kW, cela m'étonnerait que le fabriquant l'ait livré avec une fiche 16A. Faites un raccordement direct avec domino et sortie de cable et assurez vous que le disjoncteur au départ est bien un 20A.
Suite à un déménagement de mes parents le four est posé dans la cuisine, c'est moi qui voulait y mettre une fiche 16a mais je ne pensais pas qu'il consomerait autant.