le 12/07/2019 à 12h32

Branchement plaque et four dangereux ?

Bonjour à tous,
j'ai un un problème et je préfère vous posez les bonnes questions avant de faire une bêtise...
Petit point important, je n'y connais STRICTEMENT rien en bricolage ou électricité...

Voilà, j'ai acheté récemment une plaque de cuisson et un four encastrable.

Je me suis renseignée et ai appris que la norme actuelle était deux prises pour chaque installation.
Une de 32A pour la plaque et une de 20A pour le four.
Seulement mon appart (je suis locataire) est ancien, il date de 1996 et du coup on n'a pas les deux prises qu'il faut, un simple domino.

On a branché le four et la plaque sur le domino mais on ne les a pas encore utilisés dans le doute...

Mes questions sont:
1/ Comment faire pour pouvoir les utiliser sans danger?
2/ si le cable de mon four est trop court y'a t'il un moyen de mettre une "rallonge" adaptée?
3/ Comment être sûre que la prise fait bien 32A?
4 En attendant , est-ce que je peux utiliser soit l'un ou l'autre appareil?

Voici ce qui est écrit sur mon disjoncteur pour la prise four / C32...23CV

Et voici les infos concernant mes appareils:

FOUR
Tension maximale : 220-240V -50-60 Hz
Puissance d'entrée maximale : 2400W
Fil d'alimentation: 3x1,5mm2
Ampoule de four: 25W/300°C

PLAQUE
Petite : 1200W max
Moyen : 2300W max
Grande : 2300W max

Alimentation électrique 220-240V. -50-60 HZ
Puissance : 5800W


Voilà je pense avoir donner toutes les infos nécessaires, j'espère du moins...
Merci d'avance!!!
citer répondre

Liste des réponses

le 12/07/2019 à 17h51
Branchement plaque et four dangereux ?
Bonjour

Effectivement les logements aux normes actuelles impose la présence des 2 circuits.

Mais sur un logement existant où l'on a qu'un seul circuit 6² 32A, il est toléré de brancher les 2 appareils sur le même circuit, moyennant quelque précautions de raccordement (voir schéma joint)

Pour répondre à vos questions :
1 / respecter le schéma joint

2/ A éviter sur de fortes puissance.
A la limite il est préférable de changer le cordon par un cordon plus long en 2,5²

3/ Vous avez dit que le disjoncteur au tableau était un 32A. Il faut vous assurer que le fil est bien en 6². C'est facile, en 6² c'est du multibrins (environ 7) alors qu'en dessous c'est du monobrin

4/ Oui
citer répondre
Carminas
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier

Le sondage de la semaine

Bricolage estival : que boire pour l’accompagner ?
  • De l'eau bien fraîche pour se désaltérer
  • Un petit pastis après tout ce sont les vacances
  • Un bon jus de fruits détox pour faire le plein d'énergie
Membres en ligne
Membres :

le+bo , freedany

Visiteurs non identifiés : 345
keyboard_arrow_up