En principe, sur une installation aux normes actuelles il faut :
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 20A pour le four.
vous tirez une ligne en câble 3* 6 carrés sur 40 mètres, la norme vous dit que vous pouvez protéger cette ligne avec un, disjoncteur 32A, par contre quand on fait les calculs de résistance ont voit tés bien que si on tirer 32A sur cette ligne elle se trouve en surchauffe et risque de cramer .
Certains fours ne sont pas livrés avec une fiche et on fait un raccordement avec domino et sortie de câble.
Dans ce contexte, on pourrait donc raccorder un four qui tire plus de 16A.
Mais il est vrai que s'il y a une fiche 16A le four est conçu pour ne pas dépasser cette valeur.
Reste que 20A est la valeur maxi, on peut tout à fait mettre monis.
Et vous par quoi protégeriez vous un câble de 10 carré qui a une longueur de 50 mètres ? j’attend votre réponse
Et vous par quoi protégeriez vous un câble de 10 carré qui a une longueur de 50 mètres ? j’attend votre réponse
tout dépend de la puissance demandée au bout du câble ...
pour alimenter une ampoule de 40W, un disjoncteur 10A convient
Et vous par quoi protégeriez vous un câble de 10 carré qui a une longueur de 50 mètres ? j’attend votre réponse
tout dépend de la puissance demandée au bout du câble ...
pour alimenter une ampoule de 40W, un disjoncteur 10A convient
Sauf qu'en habitat on dit que l'on protège le câble et non le consommateur...
Merci pour vos échanges en tout cas, je ne pige pas tout, mais en tout cas j'ai tenté le coup ... j'ai branché sur un gros domino ma plaque vitro + mon four sur du 32A 6mm, et ça fonctionne.
J'ai essayé de mettre les 4 plaque sen marche à fond + le four à fond, et rien à signaler ...