Bonjour à tous!
Je rencontre un petit soucis sur le branchement de plaque à induction et je voulais m'assurer de ne pas faire de bêtises.
J'ai découvert que ma prise murale 32A était composé de 4 fils (Marron/Bleu/Jaune-Vert/Noir) et que ma plaque n'en comportait que 3 (elle n'a pas de fil noir).
De plus sur l'ancien branchement, il m'a semblé voir que la terre jaune-vert et le fil noir étaient reliés ensemble. Étrange non ?
J'ai cru comprendre qu'il fallait relier les 2 phases (Marron/noir à priori) sur la phase côté plaque (marron), mais je voulais m'en assurer avant d'aller plus loin.
Est-ce que vous avez une idée ?
Merci d'avance.
salut
rien d'étrange avec le fil noir et le fil jaune/vert ensemble, dans les années 70 le fil terre était noir
oui pour le fil bleu plaque avec le fil bleu mural et le fil marron plaque avec le fil marron mural
ATTENTION: les dominos sont trop juste cela risque de faire un échauffement, les remplacer par des dominos minimum 16 mm²
Ok, merci.
En effet, la résidence date des années 70, donc ça coincide tout à fait.
Je vais aller chercher de nouveaux dominos et refaire les branchements.
Merci !