brancher un thermique avec rearmement a distance

Par phil2fer

avatar - phil2fer
Petit nouveau
Message(s) : 3
08/04/2016 à 17h58
08/04/2016 à 17h58
bonjour a tous les forumeux. j'ai un puit avec une pompe triphasée , en surface j'ai un relais shneider et son thermique lrd08 problème : le thermique ,parfois est a réarmer plusieurs fois lorsque je remplis les abreuvoirs des chevaux, hors , ces abreuvoir sont assez loin du relais et je dois le réarmer manuellement,en contournant un grand mur. question : est-il possible de mettre un bouton de l'autre coté du mur , genre poussoir en parallele sur les bornes 95 et 96 du thermique ? merci de prendre pitié de mes jambes et m'aider a éviter ces fastidieux aller et retour. phil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
08/04/2016 à 18h39
08/04/2016 à 18h39
Bonjour,
Déjà, il n'est pas normal que le thermique déclenche en fonctionnement normal. Soit il est mal réglé, soit votre pompe a un problème.
Ensuite, il existe effectivement des systèmes de réarmement à distance pour ce type de relais thermique. Soit un système purement mécanique, soit une commande de réarmement électrique.
Les bornes 95/96 du thermique sont celles du contact à ouverture qui arrête la pompe, ce n'est pas en shuntant ce contact que vous allez réarmer le thermique. Si vous envisagez de shunter ce contact, autant supprimer tout simplement le relais thermique !

LA7D03M
déclenchement ou réarmement électrique à distance LA7-D- 220..230 V CC/CA
ou créer un compte pour participer

Par phil2fer

avatar - phil2fer
Petit nouveau
Message(s) : 3
09/04/2016 à 17h10
09/04/2016 à 17h10
merci pour ces infos précieuses, puis-je me permettre de vous poser une question subsidiaire ? passer le thermique en auto ... ça poserait un soucis ? la pompe désamorce en fonction du flux des eaux d'un ruisseau souterrain. mais pour 1 seconde ... merci pour avoir répondu a mon message phil
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
09/04/2016 à 18h39
09/04/2016 à 18h39
coucou

ce n'est sans doute pas le même contexte; mais j'ai posé la question ici il y a très longtemps pour réarmer le différentiel qui saute parfois en cas d'orage et on m'a répondu

1. que c'est interdit
2. qu'après 3 tentatives de réarmement, le dispositif se mettait en sécurité donc plus de courant

y a t'il des changements a ce niveau ?

car actuellement lorsque je m'absente je charge des voisins de venir voir s'il faut réarmer ou pas en cas d'orage


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
09/04/2016 à 19h05
09/04/2016 à 19h05
Salut Kriske,


J'ai du déjà te dire ce que j'avais installé dans ma maison distante... et ce ne sont pas 3 déclenchements qui bloquent le système mais 6..

Voir ceci

Je suis evidemment hors sujet pour notre ami Phil2fer
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
09/04/2016 à 19h33
09/04/2016 à 19h33
coucou JL

merci pour ce rappel, mais concernant l'interdiction ? c'est toujours d'actualité ?

il me semble que c'était Efred qui en parlait




Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
09/04/2016 à 20h20
09/04/2016 à 20h20
Salut,


Il est interdit d'interdire qu'ils disaient....

Je suis chez moi et quand je suis là bas c'est moi l'automate qui réarme le DB au delà des 6 fois si necessaire.... je n'en aurais pas le droit ?? pfeuut Sourire

Interdit ou pas, je suis autonome avec ce système ..... mes voisins sont contents et mon congel aussi Explose de rire Explose de rire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
11/04/2016 à 06h53
11/04/2016 à 06h53
kriske a écrit :

coucou

ce n'est sans doute pas le même contexte; mais j'ai posé la question ici il y a très longtemps pour réarmer le différentiel qui saute parfois en cas d'orage et on m'a répondu

1. que c'est interdit
2. qu'après 3 tentatives de réarmement, le dispositif se mettait en sécurité donc plus de courant

y a t'il des changements a ce niveau ?

car actuellement lorsque je m'absente je charge des voisins de venir voir s'il faut réarmer ou pas en cas d'orage


Bonjour,
Il faut bien avoir à l'esprit que l'on ne doit pas réarmer un organe de sécurité sans avoir analysé le problème, identifié le problème et résolu le problème. C'est pourquoi, un réarmement à distance est toujours fortement déconseillé sauf dans de rares cas précis.
ou créer un compte pour participer

Par phil2fer

avatar - phil2fer
Petit nouveau
Message(s) : 3
17/04/2016 à 14h42
17/04/2016 à 14h42
probleme resolu, j'ai augmenté le nb d'ampere de mon thermique merci a tous phil