Afin de préparer l'installation de ma cuisine incorporée je dois créer deux prises de courant 16 ampères qui seront incluses dans la crédence. Ces prises devront supporter le branchement d'un grille pain et d'un robot ménager.

Je me trouve à plus 8 mètres d'un boitier de dérivation et à 1mètre d'une prise de courant 32 ampères. L'electricien qui habite dans ma rue me dit que je peux faire un piquage avec du fil de 2.5mm² sur cette prise de 32 ampère en utilisant un genre de peigne qui remplace les dominos ???
Celà me semble bizarre ?
Est ce bien réglementaire ?
Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
20/07/2010 à 21h05
20/07/2010 à 21h05
Salut

Un conseil changes de rue pour ne plus croiser l'électricien. Clin d\'oeil

Si la 32A est utilisée en tant que tel normalement pour une plaque de cuisson tu ne peux pas l'utiliser et faut repartir d'une autre source 16A ou depuis le tableau.

SI cette 32A n'est pas utilisé, oui tu peux te repiquer dessus en remplaçant la protection au tableau par un disjoncteur 16 ou 20A