Bricoleur du Dimanche

bruit et volet qui bouge

Par harvester

avatar - harvester
Apprenti bricoleur
Message(s) : 40
27/12/2012 à 12h50
27/12/2012 à 12h50
bonjour a tous

je vous expose mon souci quand je branche un appareil dans une de mes prise électriques le moteur du volet roulant bouge tous seul en faisant un grrrr ce problème ce manifeste juste au branchement dans la prise.

une petite idée ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/12/2012 à 12h58
27/12/2012 à 12h58
Bonjour

Cela ressemble à un mauvais contact..
Soit l'alimentation de ce volet est reprise sur cette prise mais plus surement sur le même circuit que cette prise

Resserre les fils connectés à cette fameuse prise
ou créer un compte pour participer

Par harvester

avatar - harvester
Apprenti bricoleur
Message(s) : 40
27/12/2012 à 13h03
27/12/2012 à 13h03
seul probleme le bruit ce manifeste non pas quand je branche sur une prise en particuliers mais sur n'importes quelles prises
ou créer un compte pour participer

Par harvester

avatar - harvester
Apprenti bricoleur
Message(s) : 40
27/12/2012 à 13h16
27/12/2012 à 13h16
sa peut aussi faire bouger le moteur du volet quand j appuie sur le bouton pour allume ma machine a café
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/12/2012 à 13h25
27/12/2012 à 13h25
Re

harvester a écrit :

bonjour a tous

je vous expose mon souci quand je branche un appareil dans une de mes prise électriques le moteur du volet roulant bouge tous seul en faisant un grrrr ce problème ce manifeste juste au branchement dans la prise.

une petite idée ?



Donc l'information s'affine !!

Je pense toujours à des mauvais contacts ou mauvais serrage ... mais là je dirais qu'il serait bien de commencer par un resserrage de toutes les connexions au tableau de distribution
EVIDEMMENT DISJONCTEUR COUPE Attention ! Attention !
ou créer un compte pour participer

Par harvester

avatar - harvester
Apprenti bricoleur
Message(s) : 40
27/12/2012 à 13h35
27/12/2012 à 13h35
ok les disjoncteurs pour les prises sont les quels combien d’ampères
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/12/2012 à 13h39
27/12/2012 à 13h39
Re

Il me semble t'avoir dit de resserrer toutes les connexions tableau..qu'elles quelles soient !! Donc en amont de ces derniers et également en aval...

EVIDEMMENT DISJONCTEUR GENERAL COUPE Attention ! Attention !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par harvester

avatar - harvester
Apprenti bricoleur
Message(s) : 40
27/12/2012 à 13h43
27/12/2012 à 13h43
ok ok merci je reviens apres avoir effectuer le resserrage
ou créer un compte pour participer

Par harvester

avatar - harvester
Apprenti bricoleur
Message(s) : 40
27/12/2012 à 14h31
27/12/2012 à 14h31
voila toujours le meme probleme apres resserage des bornes au niveaux du tableau
ou créer un compte pour participer

Par harvester

avatar - harvester
Apprenti bricoleur
Message(s) : 40
27/12/2012 à 14h34
27/12/2012 à 14h34
une triple prise defectueuse pourrai etre la cause ?
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/12/2012 à 16h07
27/12/2012 à 16h07
Re

harvester a écrit :

une triple prise defectueuse pourrai etre la cause ?



Pourquoi cette question ? le volet y est-il raccordé dessus ?

Tous mauvais contact peut en être la cause ..
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
27/12/2012 à 16h18
27/12/2012 à 16h18
Bonjour
je pense a un mauvais câblage, neutre du volet reprise sous un retour de lampe ou plus certainement entre deux neutres des circuits prises.
ou créer un compte pour participer

Par harvester

avatar - harvester
Apprenti bricoleur
Message(s) : 40
27/12/2012 à 16h32
27/12/2012 à 16h32
comment puis je vérifié cela
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
27/12/2012 à 17h04
27/12/2012 à 17h04
harvester a écrit :

comment puis je vérifié cela


tout simplement en regardant comment est branché ce volet soit dans une boite,soit au tableau, soit dans un boitier prise ,soit dans un boitier d'inter.
ou créer un compte pour participer

Par harvester

avatar - harvester
Apprenti bricoleur
Message(s) : 40
27/12/2012 à 17h39
27/12/2012 à 17h39
a coté de chaque volet ce trouve un genre de petit inter blanc je pense que c la que ce trouve le branchement du volet
ou créer un compte pour participer

Par harvester

avatar - harvester
Apprenti bricoleur
Message(s) : 40
27/12/2012 à 17h54
27/12/2012 à 17h54
apres demontage y'a rien dans c boitier blanc
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 997