Bricoleur du Dimanche

cablage four selon distance

Par VincentM

avatar - VincentM
Apprenti bricoleur
Message(s) : 30
06/01/2020 à 23h38
06/01/2020 à 23h38
Bonjour
J'ai essayé de lire tout ce qui a déjà été écrit, mais j'ai un doute alors j'ouvre un nouveau sujet. Désolé !!

Je souhaite tirer un cable pour un four encastrable de 3800 ou 4000W.

Entre le disjoncteur et le four, j'aurai 20m de cable environ

Disjonctuer 20 ou 32A
Cable 2.5 ou 4 ?

Merci d'avance
Cordialement,
Vincent
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
07/01/2020 à 05h57
07/01/2020 à 05h57
salut
du câble 2.5 mm² et disjoncteur 20 A

pour info avec du 4 maxi disjoncteur 25 A
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
07/01/2020 à 07h21
07/01/2020 à 07h21
Hello

VincentM a écrit :

Bonjour
J'ai essayé de lire tout ce qui a déjà été écrit, mais j'ai un doute alors j'ouvre un nouveau sujet. Désolé !!



Combien de sujets commencent ainsi, on veux nous faire croire que l'on a cherché.

Mais là, il y a preuve d'un minimum de recherche, comme quoi, certains font l'effort de chercher eux-même et en plus on a proposition selon analyse des recherches : j'aime ça.

De toutes façons, un four classique c'est 20A maxi, dans une maison classique, du 3G2.5 suffit amplement.

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par VincentM

avatar - VincentM
Apprenti bricoleur
Message(s) : 30
07/01/2020 à 21h15
07/01/2020 à 21h15
merci pour les réponses, et merci efred pour le compliment.
Cdlt
ou créer un compte pour participer