Bricoleur du Dimanche

chauffe eau instantané

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/01/2015 à 11h29
26/01/2015 à 11h29
bonjour, je dois installer un chauffe eau instantané bi phasé 11kw, que dois je mettre en protection, puis installer un disjoncteur différentiel 32 A 30Ma, merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
26/01/2015 à 11h59
26/01/2015 à 11h59
salut
pour du 11 kW c'est 60 A et du 16 mm²
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/01/2015 à 13h01
26/01/2015 à 13h01
attention c'est une alim bi phasé U=400v le constructeur donne 27,5a
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/01/2015 à 14h27
26/01/2015 à 14h27
Bonjour.
Et tu disposes du courant triphasé 400V ?
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
26/01/2015 à 17h07
26/01/2015 à 17h07
re
la oui, il faut du triphasé 400 volts, et un abonnement de 18 kW, tout ça pour un chauffe eau instantané, va coûter cher l'eau chaude.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/01/2015 à 17h13
26/01/2015 à 17h13
si j'installe un disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel a votre avis ça va marcher ou faut-il envisager un autre type de protection
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/01/2015 à 17h28
26/01/2015 à 17h28
Suite...
Tu ne réponds pas à notre question.
Si tu branches ton chauffe-eau (prévu pour 11kW en 400V) sur du 230V, il ne fournira qu'environ 3666W. Il lui faudra donc le triple du temps normal pour chauffer ton eau.
@+ ?...
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/01/2015 à 17h32
26/01/2015 à 17h32
excuse oui j'ai du triphasé
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/01/2015 à 17h58
26/01/2015 à 17h58
Suite...
Ben voilà ! c'est tout bon !
Tu parles bien d'un DISJONCTEUR 2x32A différentiel 30mA ? Ce qui signifie qu'en amont tu n'as pas un autre DDRHS 30mA ? Et ta ligne est en 2x6mm2 + terre ?
@+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/01/2015 à 18h06
26/01/2015 à 18h06
oui disjoncteur 2x 32A avec bloc différentiel alim en 6mm2 pas DDRHS 30ma en amont
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/01/2015 à 19h26
26/01/2015 à 19h26
question subsidiaire quelle courbe pour le disjoncteur?merci,
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
26/01/2015 à 23h59
26/01/2015 à 23h59
Bonsoir

Un chauffe-eau c'est une résistance.
Pas de courant d'appel, donc courbe C

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/01/2015 à 10h31
27/01/2015 à 10h31
un grand merci à tout ceux qui ont pris le temps de me répondre
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 21