Bonjour, J'ai un chauffe eau qui chauffe en continu. EDF a changé mon compteur pour passer en nuit / jour et a constaté qu'il n'y avait pas de raccordement dans l'immeuble pour poser un contacteur. Que puis-je faire (peut être directement sur le ballon) pour modifier le temps de chauffe ? Par avance, merci de votre aide.

solba
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
28/03/2012 à 16h49
28/03/2012 à 16h49
Bonjour

Un chauffe eau ne chauffe jamais en continu.
Il s'arrête dès que l'eau a atteint la température de régulation.

L'intérêt d'un contacteur J/N est de le faire fonctionner pendant les périodes où l'électricité est moins chère (tarif HC)

Si vous n'avez pas de contact heures creuse à disposition dans votre appartement pour piloter votre contacteur, 3 solutions :
- retirer un câble depuis le compteur, jusqu'à votre appartement (sans doute difficile car vous êtes en partie commune)
- mettre une horloge calée sur les même horaires que vos heures creuses (inconvénient si ERDF ne respecte pas ses horaires, vous serez déphasés, mais cela n'arrive pas souvent)
- mettre dans votre appartement un compteur type ERDF privatif ou un ancien relais 175Hz ERF, les deux pouvant vous délivrer un contact heure creuse



@+