Bonsoir
Si vous voulez respecter la norme en vigueur, il faut obligatoirement des 63A pour les 2 rangées.
0,5x10+0,5x16+0,5x16+0,5x16+0,5x32+0,5x20+0,5x20 = 65A > 40A
0,5x10+0,5x16+0,5x16+0,5x20+0,5x20+1x20+0,5x2 = 62A > 40A
Même avec la version précédente de la norme, qui était un peu plus permissive à ce sujet, des 40A auraient étés trop juste.
De toute façon, cela vous coutera une vingtaine d'euro en plus par ID que des 40A, mais vous serez tranquille avec aucun risque de surcharge qui détériorerait votre matériel, n'assurant plus alors son rôle de sécurité
Carminas