Bricoleur du Dimanche

Circuit 24V DC : pole négatif commun à 2 tranfos ?

Par lmico

avatar - lmico
Petit nouveau
Message(s) : 2
15/01/2018 à 14h21
15/01/2018 à 14h21
Bonjour à tous, Pour une question de câble à 3 fils déjà enterré, et parce que j'ai besoin de dissocier 2 circuits DC, je me pose la question de savoir si le montage ci-joint est possible, et surtout si il fonctionnera ? un grand merci d'avance pour votre aide

Images jointes :

schema dispatch jardin.png
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
16/01/2018 à 08h55
16/01/2018 à 08h55
Bonjour,
Oui, il est tout à fait possible de mettre le pôle - en commun sur les deux alimentations.
ou créer un compte pour participer

Par lmico

avatar - lmico
Petit nouveau
Message(s) : 2
21/01/2018 à 13h59
21/01/2018 à 13h59
Un grand merci, cjupiter, et pardon de ce retour tardif , j'étais à l'étranger...