Bonjour, Depuis quelques semaines 2 circuits luminaires disjonctent avec la pluie et se réenclenchent après la pluie. L'interrupteur différentiel de la rangée disjoncte et en réenclenchant un à un les disjoncteurs divisionnaires je me suis aperçu qu'il s'agissait de 2 disjoncteurs (côte à côte) luminaires du RDC. Les 2 disjonctent en même temps et se réenclenchent après la pluie en même temps ; à aucun moment je n'arrive à en réenclencher un seul et pas l'autre, comme s'ils étaient liés. Ça disjoncte même la nuit alors qu'aucune lumière est allumée. Peut-être une piste : une petite VMC pour une salle d'eau a été raccordée à un de ces circuits... (mais pourquoi l'autre disjoncte en même temps ?...) Pour compléter ces infos, l'installation date de la construction de la maison : 2006. Par avance, merci pour vos conseils pour trouver l'origine de cette panne. Samburu
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
23/10/2016 à 11h47
23/10/2016 à 11h47
Salut,

Defaut d'isolement sur le circuit extérieur et peut etre une inversion des neutres sur ces 2 departs.

Quand tout va bien, fait-il armer les 2 disjoncteurs pour avoir de la lumiere au rdc ? ou bien 1 seul suffit il?
ou créer un compte pour participer

Par samburu

avatar - samburu
Petit nouveau
Message(s) : 2
23/10/2016 à 18h50
23/10/2016 à 18h50
Bonjour Simple-minded, Chaque disjoncteur divisionnaire correspond à une zone du RDC, il faut donc armer les 2 pour avoir de la lumière partout sinon certains points lumineux ne fonctionnent pas. Quand tu parles de circuit "extérieur", tu veux dire des luminaires qui se trouveraient en extérieur ? ça pourrait disjoncter même s'ils ne sont pas allumés ?