Bricoleur du Dimanche

Circuit spécialisé

Par Juju 06

avatar - Juju 06
Petit nouveau
Message(s) : 3
04/01/2017 à 13h37
04/01/2017 à 13h37
Bonjour, Je dois rénover un appartement et je désire placer un lave linge dans la salle d'eau, dois-je obligatoirement le mettre sur un circuit spécialisé ? Je veux éviter de faire des saignées dans les murs. Sur le tableau il y a plus de neutres que de phases, comment puis-je faire pour mettre des disjoncteurs bi-polaires ? Et enfin dois-je demander à ERDF un changement du 500 ma Merci Cordialement

Images jointes :

IMG_1358.JPG IMG_1356.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19341
04/01/2017 à 13h48
04/01/2017 à 13h48
salut
tout lave linge doit avoir sa ligne spécialisée
pourquoi un disjoncteur bipolaire? un uni + neutre est largement suffisant.
pourquoi remplacer le DB général si c'est déjà un 500 mA? en plus le réglage est à 30 A donc cela devrait aller! ce serait plus utile et plus sécuritaire de mettre au moins un 30 mA si pas de présent sur le tableau et vu ton tableau un remplacement complet de ce dernier ne serait pas du luxe.
ou créer un compte pour participer

Par Bart30

avatar - Bart30
Bricoleur
Message(s) : 65
04/01/2017 à 13h48
04/01/2017 à 13h48
Bonjour ! Sourire

Oui logiquement pour une rénovation sur une machine "à forte puissance", il faut mieux un disjoncteur à part pour elle et surtout un câble de bonne section ! Tu peux le passer sous baguettes, ce n'est pas si moche ! Non

(je le sais pour le câble ; ça a mis un incendie en location chez moi sur une maison de 1960 et lave linge Siemmens/Bosh... Triste)

Après pour l'EDF à défaut de calculs et mesures, tu verras vite si ça disjoncte ou pas dés ta première machine ! (Plus quelques autres appareils en marche en même temps, parfois...)

CDLT et B.A. 2017 ! Grand sourire
ou créer un compte pour participer

Par Juju 06

avatar - Juju 06
Petit nouveau
Message(s) : 3
04/01/2017 à 13h57
04/01/2017 à 13h57
Merci pour vos réponses Sans circuit spécialisé y a t il un risque pour sécurité ? Je comptais me repiquer sur une prise d'une chambre lequel est en 2.5². Je veux éviter les baguettes, trop de distances entre le tableau et la salle d'eau. Ok pour le 500 MA. La sécurité est elle la même pour un uni + neutre et un bi-polaire ? Je compte changer le tableau et y placer 1 30Ma type A et un type C
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19341
05/01/2017 à 08h14
05/01/2017 à 08h14
Juju 06 a écrit :


La sécurité est elle la même pour un uni + neutre et un bi-polaire


re
pour une installation domestique OUI, on utilise que ceux là.
les bipolaires sont plutôt réservés, vu leur prix, à des installations d'une certaine puissance au dessus des 36 Kw
sans circuit spécialisé cela risque de disjoncter si sur ce circuit il y a plusieurs gros appareils ou en nombre suffisant pour dépasser l'intensité de la protection et peut être faire des échauffements sur des raccordements en repiquages sur les autres prises, c'est rare mais ça peut arriver
vu le nombre total de protection un seul ID de 63 A 30mA de type A, en mettre un 2° serait, pour moi, un grand luxe!!
ou créer un compte pour participer

Par Juju 06

avatar - Juju 06
Petit nouveau
Message(s) : 3
05/01/2017 à 10h07
05/01/2017 à 10h07
Bonjour, D'abord merci de prendre du temps pour répondre. N'ayant pas le même nombre de phases et neutres, comment brancher des uni + neutre ? Cdlt
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19341
05/01/2017 à 12h04
05/01/2017 à 12h04
Juju 06 a écrit :


N'ayant pas le même nombre de phases et neutres, comment brancher des uni + neutre ?


ben je vois 11 neutres???? sur la barrette et que 6 protections unipolaires, les 3 à gauche ont déjà leur neutre sur des uni+neutre
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 47