CONSUEL Proteger interrupteur 40A contre les surintensités

avatar - jmj-dabotch
Petit nouveau
Message(s) : 1
20/10/2016 à 12h18
20/10/2016 à 12h18
Bonjour a tous, je viens juste de recevoir le Rapport du Consuel qui est passé la semaine dernière pour mon studio de 27m2 neuf. Dans la rubrique "Veuillez réaliser les travaux pour remédier aux observations" il y a deux lignes : - 18 : L'interrupteur de coupure d'urgence (40 A de type A) n'est pas protégé contre les surintensités. - 18 : L'interrupteur de coupure d'urgence (40A) n'est pas protégé contre les surintensités. Pouvez vous me dire comment remédier a cela, j'ai effectué il y a quelques mois un contrôle du Consuel pour un autre appartement avec exactement le même tableau et je n'avais pas eu ce problème... Merci Beaucoup, bonne journée a tous.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
20/10/2016 à 14h41
20/10/2016 à 14h41
salut,
le disjoncteur général doit être réglable à 45 ou 60 A maxi, l'intensité nominale de l'inter doit être supérieure à 60 A, il faut donc mettre un inter de 63 A
je vois que tu parle de type A, y a pas d'inter de type A ou AC ce serait donc un inter différentiel c'est idem, un seul inter diff. 63 A

ps: faire attention à la nouvelle norme à ce sujet, voir l'amendement A 5 sortie il y a un an.