Contacteur HC/HP obligation protection 2A ?

Contacteur HC/HP obligation protection 2A ?

avatar - C’est moi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
le 01/06/2021 à 18h01

Bonjour,

Je dois installer un circuit chauffe-eau ainsi qu'un contacteur HC/HP chez une cliente dans son tableau électrique, mais le problème est que je n'ai pas assez de place pour mettre mon disjoncteurs 20A, 2A et mon contacteur. Mais le tableau dispose d'assez de place pour mon contacteur et mon disjoncteur 20A.

Ma question est-donc, est-il possible au vu de la norme de protéger le circuit de commande par mon même disjoncteur 20A que celui du chauffe-eau ?

En vous remerciant d'avance pour vos réponses.


Ok
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7350
le 01/06/2021 à 19h02

Bonjour

Non, pour une évolution qui doit respecter la NF C15-100 en vigueur, il faut un disjoncteur 2A

Le mettre dans un mini tableau à côté.

 

Ou lui conseiller de repasser en tarif de base, le tarif HC n'est plus vraiment rentable de nos jours.


Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - C’est moi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
le 01/06/2021 à 19h08

Merci pour la réponse.

Et sinon utiliser une horloge modulaire qui supporte 20A ? Est-ce possible avec la NFC-15-100 ?


Ok
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par strike07

avatar - strike07
Contremaître
Message(s) : 421
le 01/06/2021 à 20h12

Bonjour,

vu le prix d'une horloge modulaire autant acheter un tableautin à 4€ et mettre le contacteur et les disjoncteurs 2 et 20A dedans.

En général il est déconseillé d'utiliser une horloge modulaire pour directement faire passer de la puissance, à part pour du petit éclairage, et de toute façons sa partie "moteur" (son alimentation) devrait en toute logique protégée par un disjoncteur 2A, donc on en revient au même...

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 2864
le 02/06/2021 à 07h28
C’est moi a écrit :

Bonjour,

Je dois installer un circuit chauffe-eau ainsi qu'un contacteur HC/HP chez une cliente dans son tableau électrique, mais le problème est que je n'ai pas assez de place pour mettre mon disjoncteurs 20A, 2A et mon contacteur. Mais le tableau dispose d'assez de place pour mon contacteur et mon disjoncteur 20A.

Ma question est-donc, est-il possible au vu de la norme de protéger le circuit de commande par mon même disjoncteur 20A que celui du chauffe-eau ?

En vous remerciant d'avance pour vos réponses.

Bonjour,

Sans même parler de la norme, câbler le circuit de commande derrière le 20A obligerait à tout câbler en 2.5²...

ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - C’est moi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
le 02/06/2021 à 16h20

Bonjour.

Merci pour vos réponses.

Bonne journée.


Ok
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Poubelle verte, jaune, bleue, grise, rouge...
52 % C'est bon, je maîtrise les couleurs pour mes déchets (44)
27 % Hum, je vérifie souvent quelles sont les règles du tri sélectif (23)
20 % C'est un peu complexe, mais je fais du mieux que je peux (17)

84 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 63