Contacteur HC/HP obligation protection 2A ?

avatar - C’est moi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 43
01/06/2021 à 18h01
01/06/2021 à 18h01

Bonjour,

Je dois installer un circuit chauffe-eau ainsi qu'un contacteur HC/HP chez une cliente dans son tableau électrique, mais le problème est que je n'ai pas assez de place pour mettre mon disjoncteurs 20A, 2A et mon contacteur. Mais le tableau dispose d'assez de place pour mon contacteur et mon disjoncteur 20A.

Ma question est-donc, est-il possible au vu de la norme de protéger le circuit de commande par mon même disjoncteur 20A que celui du chauffe-eau ?

En vous remerciant d'avance pour vos réponses.


Ok
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
01/06/2021 à 19h02
01/06/2021 à 19h02

Bonjour

Non, pour une évolution qui doit respecter la NF C15-100 en vigueur, il faut un disjoncteur 2A

Le mettre dans un mini tableau à côté.

 

Ou lui conseiller de repasser en tarif de base, le tarif HC n'est plus vraiment rentable de nos jours.


Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - C’est moi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 43
01/06/2021 à 19h08
01/06/2021 à 19h08

Merci pour la réponse.

Et sinon utiliser une horloge modulaire qui supporte 20A ? Est-ce possible avec la NFC-15-100 ?


Ok
ou créer un compte pour participer

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 628
01/06/2021 à 20h12
01/06/2021 à 20h12

Bonjour,

vu le prix d'une horloge modulaire autant acheter un tableautin à 4€ et mettre le contacteur et les disjoncteurs 2 et 20A dedans.

En général il est déconseillé d'utiliser une horloge modulaire pour directement faire passer de la puissance, à part pour du petit éclairage, et de toute façons sa partie "moteur" (son alimentation) devrait en toute logique protégée par un disjoncteur 2A, donc on en revient au même...

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
02/06/2021 à 07h28
02/06/2021 à 07h28
C’est moi a écrit :

Bonjour,

Je dois installer un circuit chauffe-eau ainsi qu'un contacteur HC/HP chez une cliente dans son tableau électrique, mais le problème est que je n'ai pas assez de place pour mettre mon disjoncteurs 20A, 2A et mon contacteur. Mais le tableau dispose d'assez de place pour mon contacteur et mon disjoncteur 20A.

Ma question est-donc, est-il possible au vu de la norme de protéger le circuit de commande par mon même disjoncteur 20A que celui du chauffe-eau ?

En vous remerciant d'avance pour vos réponses.

Bonjour,

Sans même parler de la norme, câbler le circuit de commande derrière le 20A obligerait à tout câbler en 2.5²...

ou créer un compte pour participer
avatar - C’est moi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 43
02/06/2021 à 16h20
02/06/2021 à 16h20

Bonjour.

Merci pour vos réponses.

Bonne journée.


Ok