Bonjour,
Je dois installer un circuit chauffe-eau ainsi qu'un contacteur HC/HP chez une cliente dans son tableau électrique, mais le problème est que je n'ai pas assez de place pour mettre mon disjoncteurs 20A, 2A et mon contacteur. Mais le tableau dispose d'assez de place pour mon contacteur et mon disjoncteur 20A.
Ma question est-donc, est-il possible au vu de la norme de protéger le circuit de commande par mon même disjoncteur 20A que celui du chauffe-eau ?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses.
Bonjour
Non, pour une évolution qui doit respecter la NF C15-100 en vigueur, il faut un disjoncteur 2A
Le mettre dans un mini tableau à côté.
Ou lui conseiller de repasser en tarif de base, le tarif HC n'est plus vraiment rentable de nos jours.
Merci pour la réponse.
Et sinon utiliser une horloge modulaire qui supporte 20A ? Est-ce possible avec la NFC-15-100 ?
Bonjour,
vu le prix d'une horloge modulaire autant acheter un tableautin à 4€ et mettre le contacteur et les disjoncteurs 2 et 20A dedans.
En général il est déconseillé d'utiliser une horloge modulaire pour directement faire passer de la puissance, à part pour du petit éclairage, et de toute façons sa partie "moteur" (son alimentation) devrait en toute logique protégée par un disjoncteur 2A, donc on en revient au même...
Bonjour,
Je dois installer un circuit chauffe-eau ainsi qu'un contacteur HC/HP chez une cliente dans son tableau électrique, mais le problème est que je n'ai pas assez de place pour mettre mon disjoncteurs 20A, 2A et mon contacteur. Mais le tableau dispose d'assez de place pour mon contacteur et mon disjoncteur 20A.
Ma question est-donc, est-il possible au vu de la norme de protéger le circuit de commande par mon même disjoncteur 20A que celui du chauffe-eau ?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses.
Bonjour,
Sans même parler de la norme, câbler le circuit de commande derrière le 20A obligerait à tout câbler en 2.5²...