Coupures intempestive Disjoncteur principal ERDF

Par chrisseba

avatar - chrisseba
Petit nouveau
Message(s) : 2
31/05/2020 à 22h25
31/05/2020 à 22h25
Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne seront pas utiles pour trouver la solution. Nous avons cette maison individuelle depuis 17 ans, nous sommes en bout de ligne EDF, aucun poteau après notre maison. Nous avons un contrat 9KW. Avant nous, il y avait le triphasé et l'EJP mais cela a été remis en 220 sans EJP à notre arrivée. Jamais beaucoup de souci, parfois une baisse de tension, quelques micro-coupures imposant l'installation d'un onduleur pour le PC et la box mais rien de méchant. Jamais d'appareil détérioré à cause d'ERDF. Nous avons un Linky depuis 3 ans, au début, il coupait assez souvent les weekends lorsque les enfants rentraient à la maison et allumaient les radiateurs électriques comme des sauvages, Linky ne tolérant que très peu les "petits" dépassements occasionnels, du coup, nous avons adapté notre conso en plus du Cumulus de 200L. Depuis Septembre dernier, nous avons installé une chaudière à pellets, du coup, adieu les radiateurs électriques et le cumulus qui faisant péter les plombs du Linky Sourire IMPECCABLE ! plus jamais Linky nous a embêté pour un dépassement de puissance. Dans le même temps, une maison neuve s'est construite juste avant nous (donc nous sommes toujours la dernière maison du village mais avec un foyer de plus sur la ligne). Nos voisins ont emménagé en Avril, et à peu prêt dans les même délais, nous avons commencé à avoir des coupures du disjoncteur ERDF de plus en plus souvent (1 à 2 fois par semaine) sans qu'aucun message de dépassement ou autres n'apparaissent sur le Linky. à force d'observation, nous nous sommes rendu compte que les coupures coïncidaient avec les heures de remplissages de notre chaudière à pellets (système d'aspiration il me semble de 2500W de puissance) mais pas systématiquement, mais de plus en plus souvent, à tel point, que je pouvais faire disjoncter à la demande juste en programmant un remplissage. Du coup, nous avions identifié le souci, et le temps devenant plus clément, nous avons coupé la chaudière et repassé en eau chaude sanitaire avec notre ancien cumulus (by-passé en cas de souci avec la chaudière, et heureusement !) Tout semble bien allé jusqu'à ce que nous utilisions un broyeur à végétaux de 2500W et la...rebelote ! puis aussi avec une disqueuse de 2000W, parfois avec le four ou encore avec les plaques à induction. Ca peut disjoncter 2 ou 3 fois de suite puis plus rien, parfois, on doit attendre quelques secondes pour le réenclencher sinon il se recoupe directement. Ensuite, nous pouvons à nouveau utiliser l'appareil sans que plus rien ne se passe pendant des heures... J'ai aussi constaté que lorsqu'un appareil consomme un peu plus de 2000W, il y a pendant une fraction de seconde une baisse de tension qu'on constate sur les ampoule par exemple qui brillent un poil de moins et ca revient normal en quelques dixièmes de secondes, c'est très bref. Jamais les interrupteurs différentiels ou les disjoncteurs divisionnaires n'ont disjonctés, seulement le disjoncteur principal ERDF, quelque soit le réseau ou sous réseau utilisé. Nous avons contacté ERDF pour un éventuel changement du disjoncteur, mais sans nouvelles 6 semaines plus tard, je les ai recontacté mentionnant une surchauffe anormale du disjoncteur (un petit bobard histoire de faire avancer le Schmilblick), ils l'ont changé 2H après. Pourtant, rien n'y fait, mon joli disjoncteur tout beau tout neuf pète toujours autant les plombs... Est il possédè à son tour ? Ai je besoin d'un exorciste ? D'un Psy ? des deux ? Au cas ou, je poste aussi les photos de l'installation qui date en partie de 1983 Si vous avez lu jusque la ce gros pavé, vous méritez déjà toute mon admiration, alors, que vous ayez une solution ou non, je vous remercie grandement. Amicalement, -Seb-
Citation :

https://www.casimages.com/i/200531093441378692.jpg.html https://www.casimages.com/i/200531093522501577.jpg.html https://www.casimages.com/i/200531093434919217.jpg.html

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
01/06/2020 à 04h27
01/06/2020 à 04h27
salut
tu dis que cela a été remis en 230 volts, mais tu as un disjoncteur triphasé
quel est l'ampérage de réglé sur ce disjoncteur, c'est ce qui est marqué dans la petite fenêtre à côté du petit bouton bleu c'est 10 / 15 / 20 ou 30 ?
deux réponses
-est tu vraiment en monophasé?
-réglage du calibre du disjoncteur?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
01/06/2020 à 07h52
01/06/2020 à 07h52
Bonjour

Surtout que le DB est un bien un 10/30A tri.

Soit vous etes toujours en tri (en n'utilisant que des appareil mono), mais 9kVA c'est 15A par phase soit 3500W, on peut vite y être
Soit vous etes en mono, mais ce disjoncteur tri reste utilisé avec une seule phase et le problème est au final le même.

A noter que le disjoncteur en photo n'est pas plombé.
C'est le général d'EDF ? ou un privatif placé en aval ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
01/06/2020 à 10h12
01/06/2020 à 10h12
Point complémentaire, ouvrez le capot sur le bas du disjoncteur et regardez combien de fils y sont raccordés 2 ou 4 ?

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
01/06/2020 à 10h42
01/06/2020 à 10h42
Bonjour,
Si je ne m'abuse, 9KVA en mono, c'est un disjoncteur de 45A, non ? Vous avez un 30A maxi !
ou créer un compte pour participer

Par chrisseba

avatar - chrisseba
Petit nouveau
Message(s) : 2
04/06/2020 à 10h05
04/06/2020 à 10h05
Bonjour et merci pour vos réponses, Désolé pour le retard, mais je bosse en déplacement et je ne suis pas un pro avec un smartphone pour rédiger des réponses. RDV pris pour un diagnostique avec un PRO. Je passerais renseigner la suite après les travaux Sourire Encore Merci !
ou créer un compte pour participer