Bonjour,

Je souhaite alimenter un garage qui se situe à environ 35m du général/compteur. Le disjoncteur général du compteur est un monophasé 20A type ABB C11.
Le but est d'alimenter une lampe fluocompacte 11w ainsi que 2 PC indépendamment.

Un câble de 2,5² est-il suffisant? Puis-je mettre un général "garage" (en aval du compteur) de 20A également?

Merci d'avance pour votre aide
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

avatar - Tchoubidoute38
Petit nouveau
Message(s) : 8
le 04/02/2015 à 16h07
Voici ce que dit la norme :

La lampe alimenté par du 1.5mm² et les 2 PC par du 2.5mm² sur 2 circuit différents bien sur.
Lampe protégé par un disjoncteur 1x10A et les 2 PC par 1x16A
ou créer un compte pour participer à la conversation.

En ligne Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 8270
le 04/02/2015 à 23h30
Tchoubidoute38 a écrit :

Voici ce que dit la norme :

La lampe alimenté par du 1.5mm² et les 2 PC par du 2.5mm² sur 2 circuit différents bien sur.
Lampe protégé par un disjoncteur 1x10A et les 2 PC par 1x16A




hello


Sur de toi?


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par dodge83

avatar - dodge83
Petit nouveau
Message(s) : 2
le 08/02/2015 à 22h45
efred a écrit :

Tchoubidoute38 a écrit :

Voici ce que dit la norme :
La lampe alimenté par du 1.5mm² et les 2 PC par du 2.5mm² sur 2 circuit différents bien sur.
Lampe protégé par un disjoncteur 1x10A et les 2 PC par 1x16A


hello
Sur de toi?
@+


Quel serait le problème?
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 08/02/2015 à 23h19
Bonsoir.
La question de Efred sous-entendait que Tchoubidoute commettait une erreur (disjoncteurs 16A et 20A).
Pour ton cas :
* je suis surpris par ton 20A ABB type C11. N'y a-t'il pas entre le disjoncteur EDF et ce disjoncteur un DDRHS30mA ?
* Il te faut pour le garage, et séparément du précédent, un DDRHS30mA + un disjoncteur 20A maxi, ou un disjoncteur 20A maxi différentiel 30mA. Cela t'oblige à TOUT câbler en aval, y compris l'éclairage, en 2,5mm². Sinon tu peux protéger à 16A maxi, mais la puissance disponible au garage ne sera plus que de 16x230=3680W. Cela te suffira peut-être ? Si tu nous donnes ta consommation probable, nous pourrons même te calculer la chute de tension et affiner notre conseil.
Salut !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 2932
le 09/02/2015 à 11h50
Bonjour,
Perso, je mettrais un simple disjoncteur sur le tableau principal pour protéger le câble et un tableau secondaire dans le garage avec un inter-diff et 3 disjoncteur (éclairage, PC1, PC2).
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 09/02/2015 à 11h56
Suite...
Bonne idée aussi, sauf PEUT-ËTRE pour les 3 (ou 2) disjoncteurs au garage si l'installation est très réduite : c'est Dodge qui peut nous le dire. Ne pas oublier que, faute de sélectivité organisée (calibre ET retard), un déclenchement sur court-circuit au garage s'accompagnera du déclenchement du disjoncteur de tête.
@+
ou créer un compte pour participer à la conversation.