Bricoleur du Dimanche

Dangers réseau prises de courant en 1,5 mm2

Par slybzh

avatar - slybzh
Bricoleur
Message(s) : 58
06/12/2021 à 21h56
06/12/2021 à 21h56

Bonjour tout le monde,

j'aimerais vous poser quelques petites questions.

Je voulais me repiquer sur une prise de courant de ma maison pour en ajouter une autre, et en démontant celle existante (réseau fait par les anciens propriétaires), j'ai constaté que tout le réseau des prises de courant de la maison était en fils de 1,5 mm2.

Je sais que la norme est d'utiliser des fils de 2,5 mm2 pour des prises de courant, mais je sais aussi qu'il faut rester sur la même section de fils. Du coup j'ai choisi de continuer avec des fils de 1,5 mm2 pour ajouter ma prise.

Mais voici donc mes questions:

- quel est le risque réel d'utiliser des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant?

- quel est le risque si on dépasse le nombre maximal de prises de courant par disjoncteur?

- et le combo: quel est le risque si on utilise des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant et que le nombre max de prises de courant sur 1 disjoncteur est dépassé?

 

Merci beaucoup de votre aide, désolé si mes questions sont débiles!

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
06/12/2021 à 23h14
06/12/2021 à 23h14

Bonjour

Vous vous trompez

La norme autorise les circuits prises en 1,5² depuis 2002.
Mais a supprimé en 2015 cette possibilité pour les prises de la cuisine.

Citation :

- quel est le risque réel d'utiliser des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant?

 Aucun

Citation :

- quel est le risque si on dépasse le nombre maximal de prises de courant par disjoncteur?

 Aucun la limitation est là pour :
- limiter la probabilité de disjonction pour surcharge
- avoir un nombre raisonnable de prise HS en cas de coupure du circuit

Citation :

- et le combo: quel est le risque si on utilise des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant et que le nombre max de prises de courant sur 1 disjoncteur est dépassé?

 Aucun

 

A noter que si vous tirez trop sur un circuits prise, le disjoncteur placé à l'origine saute (peu importe le nombre de prises d'ailleurs).


Pour rappel :
- entre 2002 et 2015 : la norme autorisait 5 prises par circuit en 1,5² sachant que les prises double comptaient pour 1
- depuis 2015 : la norme autorise 8 prises par circuit en 1,5² sachant que les prises double comptent pour 2


Personnellement je ne fais que des circuits prises en 1,5² (sauf cuisine) :
- nettement plus facile de mise en oeuvre
- moins cher
- plus fiable si connexion à vis


Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - nicocolala
Ouvrier
Message(s) : 125
07/12/2021 à 00h05
07/12/2021 à 00h05
Carminas a écrit :

Bonjour

Vous vous trompez

La norme autorise les circuits prises en 1,5² depuis 2002.
Mais a supprimé en 2015 cette possibilité pour les prises de la cuisine.

Citation :

- quel est le risque réel d'utiliser des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant?

 Aucun

Bonjour

Précision probablement sous entendue : aucun risque à condition de mettre un calibre de disjoncteur de 16A max pour alimenter ce circuit. 

 

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
07/12/2021 à 06h40
07/12/2021 à 06h40

Bonjour

On est d'accord, j'aurai du le préciser.

C'est bien ce qu'impose la norme.


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
07/12/2021 à 07h08
07/12/2021 à 07h08

Bonjour,

Pour rappel, la norme actuelle :

- fils 1.5mm² - disjoncteur 16A maxi - 8 prises max

- fils 2.5mm² - disjoncteur 20A maxi - 12 prises max

- cuisine : fils 2.5mm² - disjoncteur 20A maxi - 6 prises max

ou créer un compte pour participer

Par slybzh

avatar - slybzh
Bricoleur
Message(s) : 58
07/12/2021 à 07h59
07/12/2021 à 07h59

Bonjour,

 

merci de vos réponses.

les disjoncteurs sont bien des 16A.

Pour trop tirer sur un circuit, il faut vraiment beaucoup le charger, non? Mettre des gros appareils ou un nombre très important de petits?

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
07/12/2021 à 08h08
07/12/2021 à 08h08

Bonjour

 

Surtout avec des gros appareils.

Exemples :

  • le chauffage central est en panne, vous mettez plusieurs radiateurs électriques d'appoint sur le même circuit
  • vous faites une raclette partie avec une trentaine d'amis et 3 ou 4 fours à raclette en parallèle
  • vous faites une petite fête avec pleins d'amis et vous au moment du café vous branchez en parallèle plusieurs cafetières, bouilloire, voire micro-onde.

Et même si c'est le cas le disjoncteur coupe afin de supprimer tout risque de surcharge.

 

Avec des petits appareils, il en faudrait vraiment beaucoup car ils ne consomment que quelques W.

Vous pourriez par exemple brancher 200 chargeurs de téléphone portable sans problème sur un même circuit (à condition d'avoir les prises pour !)


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas

Visiteurs non identifiés : 234