Bonjour tout le monde,
j'aimerais vous poser quelques petites questions.
Je voulais me repiquer sur une prise de courant de ma maison pour en ajouter une autre, et en démontant celle existante (réseau fait par les anciens propriétaires), j'ai constaté que tout le réseau des prises de courant de la maison était en fils de 1,5 mm2.
Je sais que la norme est d'utiliser des fils de 2,5 mm2 pour des prises de courant, mais je sais aussi qu'il faut rester sur la même section de fils. Du coup j'ai choisi de continuer avec des fils de 1,5 mm2 pour ajouter ma prise.
Mais voici donc mes questions:
- quel est le risque réel d'utiliser des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant?
- quel est le risque si on dépasse le nombre maximal de prises de courant par disjoncteur?
- et le combo: quel est le risque si on utilise des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant et que le nombre max de prises de courant sur 1 disjoncteur est dépassé?
Merci beaucoup de votre aide, désolé si mes questions sont débiles!
Bonjour
Vous vous trompez
La norme autorise les circuits prises en 1,5² depuis 2002.
Mais a supprimé en 2015 cette possibilité pour les prises de la cuisine.
- quel est le risque réel d'utiliser des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant?
Aucun
- quel est le risque si on dépasse le nombre maximal de prises de courant par disjoncteur?
Aucun la limitation est là pour :
- limiter la probabilité de disjonction pour surcharge
- avoir un nombre raisonnable de prise HS en cas de coupure du circuit
- et le combo: quel est le risque si on utilise des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant et que le nombre max de prises de courant sur 1 disjoncteur est dépassé?
Aucun
A noter que si vous tirez trop sur un circuits prise, le disjoncteur placé à l'origine saute (peu importe le nombre de prises d'ailleurs).
Pour rappel :
- entre 2002 et 2015 : la norme autorisait 5 prises par circuit en 1,5² sachant que les prises double comptaient pour 1
- depuis 2015 : la norme autorise 8 prises par circuit en 1,5² sachant que les prises double comptent pour 2
Personnellement je ne fais que des circuits prises en 1,5² (sauf cuisine) :
- nettement plus facile de mise en oeuvre
- moins cher
- plus fiable si connexion à vis
Bonjour
Vous vous trompez
La norme autorise les circuits prises en 1,5² depuis 2002.
Mais a supprimé en 2015 cette possibilité pour les prises de la cuisine.- quel est le risque réel d'utiliser des fils de 1,5 mm2 pour des prises de courant?
Aucun
Bonjour
Précision probablement sous entendue : aucun risque à condition de mettre un calibre de disjoncteur de 16A max pour alimenter ce circuit.
Bonjour
On est d'accord, j'aurai du le préciser.
C'est bien ce qu'impose la norme.
Bonjour,
Pour rappel, la norme actuelle :
- fils 1.5mm² - disjoncteur 16A maxi - 8 prises max
- fils 2.5mm² - disjoncteur 20A maxi - 12 prises max
- cuisine : fils 2.5mm² - disjoncteur 20A maxi - 6 prises max
Bonjour,
merci de vos réponses.
les disjoncteurs sont bien des 16A.
Pour trop tirer sur un circuit, il faut vraiment beaucoup le charger, non? Mettre des gros appareils ou un nombre très important de petits?
Bonjour
Surtout avec des gros appareils.
Exemples :
Et même si c'est le cas le disjoncteur coupe afin de supprimer tout risque de surcharge.
Avec des petits appareils, il en faudrait vraiment beaucoup car ils ne consomment que quelques W.
Vous pourriez par exemple brancher 200 chargeurs de téléphone portable sans problème sur un même circuit (à condition d'avoir les prises pour !)
Membres en ligne
Membre(s) : Fabrice655 , Titine multitaches , castor , le+bo
Visiteurs non identifiés : 102