Bonjour,
Je refais ma cuisine et du coup je dois faire des modifications sur l'electricité. Est ce que je peux passer mes fils electriques pour le four (3*2.5mm2) dans une gaine icta qui va du tableau au four en passant par le vide sanitaire ou bien faut il mettre un cable avec 3 fils (sous gaine aussi?)
Par ailleurs dans la goulotte GTL, doit on mettre les gaines icta ou laisser les fils sans gaines ou bien comme on veut.
En vous remerciant
Bonjour,
Personnellement je mettrais un câble Ro2v 3G2.5 + gaine à cause de l'humidité par effet de condensation et pour limiter les dégradations éventuelles dû aux rongeurs .
pour les gaines ou fils dans goulotte c'est comme on veut selon la place disponible dans celle-ci
@+
Merci pour la réponse
Pour alimenter mon four je prends du ro2v 3*2,5 avec disjoncteur dédié.
Pour alimenter un four micro onde et frigo avec disjoncteur 16 a dois je prendre du ro2v 3*1,5 ou 3*2,5
Par ailleurs est il autorise de ponter un branchement pour plaques de cuisson en 6mm2 avec une boîte de dérivation pour déplacer la prise d'1 metre
Merci encore
pour tout ce qui est prises dans la cuisine il vaut mieux rester sur du 2.5 mm² on ne sait jamais à l'avenir la puissance des appareils qui y seront branchés .
Oui on peut rallonger une ligne 6mm² en gardant la même section de conducteur .
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 17