Bonjour, je souhaite installer un 2nd tableau dans mon garage éloigné de ma maison d'environ 40m Je prévoit : 1x32A pour lave linge ou congelo, 4x20A pour 4 circuit de 4 prises maxi +réserve, 3x10A pour 3 circuit de lumière +réserve, piquet de terre installée à proximité du garage Est-ce qu'une liaison en 10mm² est suffisante ? J'ai lu que le fil souple n'est pas toujours autorisé mais je n'ai pas bien saisi quand. L'est-il dans mon cas ? Je pensais repiquer la sortie de mon 500mA vers un 300mA au garage puis 30mA et disjoncteurs Est-ce une bonne idée et surtout est-ce autorisé ? J'ai une gaine TPC 40mm puis-je y passer également une gaine Ø20 contenant un cable réseau et un cable 4x1.5mm2 ? J'espère avoir donné assez de détails Merci d'avance pour vos réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9393
25/04/2011 à 08h27
25/04/2011 à 08h27
Bonjour

Vous ne pouvez pas repartir de votre disjoncteur 500mA.
Il faut repartir des borniers du tableau principal ou faire un coffret de dérivation intermédiaire.

Sur 40m, la chute de tension est loin d'être négligeable (elle ne doit pas dépasser 2%) et pas certain que du 10² suffise :
- soit vous mettez du 16² protégé au départ par un disj 40A maxi pour 9,2 kW maxi et chute de tension maxi de 2%
- soit vous mettez du 16² protégé au départ par un disj 32A maxi pour 7,3 kW maxi et chute de tension maxi de 1;6%
- soit vous mettez du 10² protégé au départ par un disj 25A maxi pour 5,7 kW maxi et chute de tension maxi de 2%

Dans votre tableau vous mettez en tête un interrupteur différentiel 30mA 40A type A, peignable de préférence (pour des aspects pratiques), puis vos circuits.

Pour le lave-linge, surtout pas de 32A, un disj 20A ou 16A suffira
Idem pour le congelo

Pas certain que le cable 2x16² + une gaine de 20 tienne dans une gaine TPC de 40, surtout sur 40m.

Si vous créez une nouvelle terre, il faudra en faire la mesure pour s'assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms.

Le fil souple est autorisé, mais nécessite des embouts de raccordement.
Mais je vous le déconseille, car il n'est pas adaptés aux appareillage à bornes automatique, que l'on trouve pratiquement partout maintenant.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9393
25/04/2011 à 08h33
25/04/2011 à 08h33
Je vous ai mis en fichier joint, un schéma dont vous pouvez vous inspirer

@+

Images jointes :


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par GastonL

avatar - GastonL
Petit nouveau
Message(s) : 8
15/05/2011 à 22h05
15/05/2011 à 22h05
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et précise. Je ne sais pas d'où j'ai sorti mon 32A pour lave linge ou congelo mais merci de m'avoir éviter l'erreur. Je vais tester la place dans ma gaine mais si ça ne passe pas est-ce qu'il est autorisé de passer le tout sans la gaine de 20 ? (2x16² + reseau + 4x1.2²) pour la terre j'ai lu que je suis obligé de prendre celle de ma maison, ça m'étonne un peu et vous semblez penser le contraire. Y'a-t-il des conditions particulière à remplire hormis faire ne "bonne" terre ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9393
15/05/2011 à 22h50
15/05/2011 à 22h50
Bonsoir

Je cite le guide Promotelec :

"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."


@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9393
16/05/2011 à 08h16
16/05/2011 à 08h16
Bonjour

J'ai oublié de répondre à l'autre partie de la question.

Ce n'est pas idéal de passer le câble réseau avec le reste, mais si c'est du câble blindé, c'est jouable.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par GastonL

avatar - GastonL
Petit nouveau
Message(s) : 8
11/07/2011 à 21h48
11/07/2011 à 21h48
j'ai préparé mon installation et ma distance réelle de raccordement est passé à 33m, le gain n'est pas énorme mais est-ce que cela me permet de passer sur du 10mm² avec 7Kw (pour info jai un compteur EDF à 9kw) ? Si oui quel disjoncteur au départ ? Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par daniel76

avatar - daniel76
Petit nouveau
Message(s) : 3
14/07/2011 à 22h08
14/07/2011 à 22h08
Bonsoir; pour du 10 c'est un peu juste pour 33M, vous dépasserez les 2% de chute de tension (dans le cas ou le disjoncteur de branchement est accolé au tableau principal). Il faudra le protéger par un disjoncteur de 32A par exemple. Sinon du 16 en dérivation sur l'alimentation principal du tableau. Cordialement. Daniel.