Bricoleur du Dimanche

fuite electrique ?

Par yanos77

avatar - yanos77
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
20/05/2018 à 11h32
20/05/2018 à 11h32
Bonjour,
Dans une cave avec des murs en pierre et un sol betoné,si je touche le mur ou le sol et un appareil electrique branché (par exemple un ventitateur) je reçoit une decharge de courant,j'aimerais en connaitre la cause.
la mise en terre de la maison n'est pas dans un regard mais a l'air libre (on vois le piquet en metal et planté dans le sol)

j'espere avoir ete clair dans mes explications,
merci a ceux qui pourrons m'aider.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
20/05/2018 à 18h33
20/05/2018 à 18h33
yanos77 a écrit :

Bonjour,
Dans une cave avec des murs en pierre et un sol betoné,si je touche le mur ou le sol et un appareil electrique branché (par exemple un ventitateur) je reçoit une decharge de courant,j'aimerais en connaitre la cause.
la mise en terre de la maison n'est pas dans un regard mais a l'air libre (on vois le piquet en metal et planté dans le sol)

j'espere avoir ete clair dans mes explications,
merci a ceux qui pourrons m'aider.



Salut,

C'est bien ça...mais il y a t-il un gros fil en cuivre raccorder dessus.
Je suppose que dans votre cave n'a aucun fil de terre est présente ou du moins pas connecté sur la terre principal "le piquet"...Ensuite que votre ventilateur laisse une fuite de courant...c'est pas normal non plus Colère

@ +


Vous vous avez l'heure, nous ont à le temps...proverbe africain
La forme des pyramides nous enseigne que déjà dans l'antiquité l'homme avait tendance à en faire de moins en moins.
ou créer un compte pour participer

Par courtju

avatar - courtju
Message(s) : 57
20/05/2018 à 18h57
20/05/2018 à 18h57
Bonjour
Si vous prenez du jus en touchant a un appareil, cela peu être du a plusieurs choses:
- appareil classe 1 ayant un défaut d'isolement et pas raccordé à une terre correcte
- appareil classe 1 ayant un défaut d'isolement, raccordé à la terre mais prise de terre mauvaise
- protections différentiels innopérantes
Le conducteur de terre (relié au piquet de terre) est généralement en câblette nue de 25 ²
Le conducteur principale de protection (entre la barrette de coupure "non obligatoire" et le tableau) est en cuivre 10 ou 16² d’après la section du branchement.
Mais même si ces conducteurs sont de section inférieur, les fuites de courant partent à la terre.
Piquet de terre dans un regard ou à l air libre, c est bon.
ou créer un compte pour participer

Par yanos77

avatar - yanos77
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
20/05/2018 à 19h07
20/05/2018 à 19h07
Merci a vous deux,
cela fait pareil avec une lampe de bureau,la terre de la maison a une barette de coupure et un deuxieme fil qui part egalement dans la terre.
la prise ou je recorde les appareils a une terre qui semble relier au disjoncteur.

Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi je reçois du jus si je touche le mur et l'appareil?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par courtju

avatar - courtju
Message(s) : 57
20/05/2018 à 19h13
20/05/2018 à 19h13
re
quand vous toucher le mur de la cave, c est comme si vous touchiez la prise de terre, vous vous retrouvez avec une différence de potentiel important et vous ressentez le jus.
Si vous ne touchez pas le mur, vous êtes en partie isolé grâce a vos chaussures, et donc pratiquement pas de différence de potentiel. Mais attention, même avec des chaussures, si vous touchez directement la phase, vous prendrez une bonne châtaigne.
ou créer un compte pour participer

Par yanos77

avatar - yanos77
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
20/05/2018 à 20h47
20/05/2018 à 20h47
C'est bien ce que je pensais,donc le courant de la terre se diffuse dans le mur? c'est ça?
Une bonne chataigne, j'en ai pris quelques unes .
Comment remedier a cela si c'est possible?
merci
ou créer un compte pour participer

Par courtju

avatar - courtju
Message(s) : 57
20/05/2018 à 23h22
20/05/2018 à 23h22
re
non on ne peux pas dire que le courant de la terre se diffuse dans les murs, il n y a pas de courant dans la terre. On pourrait plutôt dire que la terre se diffuse dans les murs a cause de l humidité, c est pour cela que je disais que quand vous touchez le mur c est un peu comme si vous touchiez la terre.
Pour remédier au problème:
- vérifier que l ensemble de l installation est sous différentiels 30mA et que ces différentiels sont en état de fonctionnement (tests)
- contrôler la continuité entre tout les conducteurs de terre et le piquet de terre
- mesurer la valeur de la prise de terre
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par yanos77

avatar - yanos77
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
21/05/2018 à 17h36
21/05/2018 à 17h36
Je vais faire ce que vous expliquer et je vous tiens au courant.
merci
ou créer un compte pour participer

Par alex9575

avatar - alex9575
Bricoleur
Message(s) : 65
01/06/2018 à 02h36
01/06/2018 à 02h36
Je dis ça je ne dis rien puisque je ne suis pas spécialiste, mais dès dois que ça peut servir : peut être vérifier que les canalisations eau ou gaz aussi sont bien reliées à la terre, bref : liaison équipotentielle..
ou créer un compte pour participer

Par yanos77

avatar - yanos77
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
02/06/2018 à 14h09
02/06/2018 à 14h09
Apres verification,tout me semble bien,les differentiel 30mA fonctionnes,les cannalisations sont relier a la terre,mais c'est juste un fil enrouler autour (pas de collier)
les boites de derivation on l'air Ok ,je ne comprend pas,
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Jokexx

Visiteurs non identifiés : 93