Bricoleur du Dimanche

Hauteur tableau ? Place pour coffret de communication ?

avatar - capellebenoit
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
11/07/2010 à 21h33
11/07/2010 à 21h33
Bonjour à tous,

je viens d'achever le câblage de mon tableau électrique.
J'ai laissé la place pour la platine EDF dans la partie supérieure.

Et j'envisage un coffret de communication qui mesure 66 cm de haut. Voulez-vous jeter un œil sur la photo et me dire si le consuel accepterai que je le place en dessous du tableau actuel auquel cas il me resterait 18 cm au sol?

Merci d'avance de vos réponses et conseils?

Cordialement,

Ben Sourire

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
11/07/2010 à 22h25
11/07/2010 à 22h25
Pas de hauteur mini maxi pour le tableau de com.

En revanche, je n'ai pas bien saisi où vous voulez mettre la platine EDF.
Si c'est au dessus du tableau, ce n'est pas bon car 1m80 maxi.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - capellebenoit
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
11/07/2010 à 22h32
11/07/2010 à 22h32
Je n'ai malheureusement pas d'autres solutions les fils sont coupés pour cette hauteur, je n'ai que quelques centimètres de marge mais pas plus. Je peux gagner 10 cm max.
Cela craint d'après vous?

Sinon, il reste la solution de mettre une marche de 18 cm devant la goulotte?

Ou encore à droite de la goulotte à hauteur de la partie sup. de celle-ci?

Qui pose la platine EDF ou moi? Aidez-moi SVP car je m'inquiète un peu et je preneur de tous les bons conseils!!!


Ben
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
11/07/2010 à 23h59
11/07/2010 à 23h59
Est-ce que le compteur et le disjoncteur sont à l'intérieur ou alors en limite de propriété.

Si c'est à l'intérieur, ERDF n'acceptera pas de poser le la platine là ou vous l'avez prévu pour 2 raisons :
- parce que la manette du disjoncteur ne doit pas être supérieure à 1m80
- parce qu'il faut une goulotte avec une cloison séparée et un couvercle séparée pour l'arrivée ERDF (ce qui n'a pas l'air d'être le cas).

C'est eux qui posent la platine. A mon avis ils la mettrons à environ 1m30 à droite de votre goulotte.

Si c'est à l'extérieur, vous avez juste à prévoir un dispositif de coupure d'urgence. Un interrupteur sectionneur placé au mileu de la rangée du bas conviendra très bien (la manette devrait être au moins à 0m90 ce qui est suffisant). Dans ce cas c'est le consuel qui vérifie ce point, pas ERDF.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - capellebenoit
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
12/07/2010 à 07h50
12/07/2010 à 07h50
Bonjour,

merci de votre réponse.
Je ne comprends pas tout, et je vais essayer de vous donner un max de détails:

A l'extérieur, il y à deux coffrets EDF qui sont l'un sur l'autre à la limite de la propriété. Je suppose que cela veut dire que le Disjoncteur et le compteur seront à cet endroit. Pour l'instant j'ai un coffret de chantier à côté de cela à l'extérieur.
Est-ce que d'après vous c'est ce cas de figure? Si c'est le cas, quelle modification dois-je apporter à mon tableau? Un dispositif de coupure (Lequel?), et y-a-t-il une modification supp. à apporter à la goulotte actuelle? (La gaine rouge que l'on aperçoit dans la goulotte à gauche (la plus petite) est celle qui vient du coffret de l'extérieur.

Si c'est l'autre cas de figure (Platine à l'intérieur), vous pensez qu' ERDF va la poser à droite à environ 1.30m, mais il faut probablement que je rajoute un goulotte? Si c'est le cas, doit elle être GTL ou une simple goulotte suifferait-elle?

J'avoue être un peu perdu dans ce domaine, j'ai passé toutes les gaines dans la maison, câblé le tableau qui fonctionne sur les premiers branchements effectués. Mais là, je rame un peu...

Merci encore de vos précieux conseils...

BEN

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
12/07/2010 à 08h13
12/07/2010 à 08h13
J'imagine que vous avez pris contact avec ERDF pour connaitre leurs exigences de branchement et qu'ils vous ont fait un devis de raccordement. Cela devrait être indiqué dessus.
Mais en règle général s'il y a plus de 30m le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété. A moins de 30m, c'est à l'intérieur.

Si compteur à l'intérieur, pas besoin de goulotte pour la platine ERDF, c'est eux qui se débrouillent depuis la gaine TPC rouge.
Ce qui m'inquiète c'est qu'elle est à gauche et que vous dites qu'elle est petite (il faudrait du 90 à la limite du 63).

Si compteur à l'extérieur, un interrupteur section 63A conviendra (si votre abonnement de dépasse pas 12kW).

Le plus urgent avant de continuer est de savoir où sera votre compteur ERDF. Contactez les si nécessaires.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - capellebenoit
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
12/07/2010 à 08h51
12/07/2010 à 08h51
Merci encore de votre rapidité.

Il y à de toutes façons plus de 30 m depuis la limite de propriété où se situent les coffrets.

Lorsque je parle de la taille de la gaine, il s'agit de sa hauteur (elle est à gauche dans la goulotte, on ne la voit pas bien). Son diamètre est de 70 mm ext. . C'est le constructeur de la maison qui la posée, avec les filets de sécurité à la sortie de la maison et sous terre jusqu'au coffrets. J'espère qu'il ne s'est pas trompé dans les dimensions.

L'abonnement sera de 6kw ou maximum 9 kw (Maison de 130 m² avec chauffage au sol par PAC air/air.

Si tout se confirme concernant le fait que le compteur soit à l'extérieur, je n'ai juste qu'à mettre l'interrupteur section 63A sur le tableau du bas? C'est EDF qui connecte tout cela?

Merci encore de vos précieuses réponses.

BEN
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
12/07/2010 à 09h24
12/07/2010 à 09h24
Bonjour

Ok pour la gaine TPC d'arrivée. Le constructeur a du prévoir ce qu'il fallait.

Si le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété, ERDF n'ira pas plus loin. C'est à vous de faire le raccordement au disjoncteur.

Donc :
- dimensionner le câble (en fonction de la longueur de la liaison)
- passer le câble (+ câble HC si nécessaire).
- raccorder le câble au disjoncteur ERDF

D'un autre côté cela simplifie tous les problèmes d'emplacement au niveau de votre GTL.

Pour l'intersectionneur, vu que vous êtes en Hager, je demande à Efred de vous donner une référence (c'est un spécialiste de la marque et pas moi).
L'autre solution pour assurer la coupure d'urgence serait de mettre un disjoncteur instantané type EDF, mais on en revient au même problème : ou poser la platine pour que la commande soit entre 0m90 et 1m80


@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - capellebenoit
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
12/07/2010 à 09h30
12/07/2010 à 09h30
Quelques photos complémentaires en fichiers joints.

EDF me parle donc d'un raccordement avec le disjoncteur et compteur en limite de propriété.

Mais ils m'annoncent que je dois passer les câbles qui relient ce compteur au tableau de la maison.
Savez-vous où je peux trouver ce type de câbles?


Cordialement,

BEN
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
12/07/2010 à 09h35
12/07/2010 à 09h35
C'est ce que je vous disais juste au dessus.

Il faut du câble type R2V, à acheter chez un grossiste en électricité.

La section dépendra de la longueur et du calibre max du disjoncteur de branchement.
Il faut donc savoir si ERDF vous posera un 15/45A ou un 30/60A, mais en général c'est 30/60A.

Voir tableau joint :


@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - capellebenoit
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
12/07/2010 à 10h17
12/07/2010 à 10h17
Doublon
Doublon
Doublon
ou créer un compte pour participer
avatar - capellebenoit
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
12/07/2010 à 10h34
12/07/2010 à 10h34
Mille merci's pour ces réponses.

J'attends donc la référence à commander concernant l'intersectionneur.

Le calibre du câble semble être du 58 mm² pour une longueur d'environ 35 m.
Ma gaine n'est pas 90 mais de 53 intérieur.


J'ai dû mal lire le fichier, je recommence:

je pense que pour 35 m de longueur il faut il faut du 16mm² s'il s'agit d'un disjoncteur de 45 A et du 25mm² s'il s'agit d'un disjoncteur de 60A? Est-ce bien cela?

Cordialement,

Benoît
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
12/07/2010 à 13h00
12/07/2010 à 13h00
Pour 35m c'est bien cela, donc vraisemblablement du 25².

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - capellebenoit
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
12/07/2010 à 19h19
12/07/2010 à 19h19
Re,

pour les nouvelles, je viens de réfléchir au contacteur Jour Nuit pour le cumulus eau chaude. Comment et où je branche les deux fils qui captent l'impulsion?

Je crois que cela va finir avec une deuxième goulotte et une platine ça!
Qu'en pensez-vous?


Merci,

Ben
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
12/07/2010 à 20h10
12/07/2010 à 20h10
Non pas forcément, le fil se branche sur les bornes C1C2 du compteur ERDF qui est à l'extérieur.
C'est pour cela qu'il faut passer un 2x1,5² en même temps que votre arrivée électrique.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - capellebenoit
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
12/07/2010 à 21h12
12/07/2010 à 21h12
Bon, en voilà une réponse que je m'étais faite, mais comme je n'y connais rien évidement je m'étais dit que ce n'étais pas possible.

Pour résumer:

- je vais avoir un abonnement de 12 Kw
-les distributeurs de fournitures électriques me conseillent du 16mm², mais je vais confirmer avec consuel ou un électricien pour être sûr (25 ou 16)
- je dois passer un 2*1,5 avec l'alimentation générale pour les bornes C1C2 du compteur
- cela veut dire que le compteur et le disjoncteur abonné se situera dans le coffret en limite de propriété (d'après vous).
- je dois poser un intersesectionnel (si vous avez la référence par votre ami, je la prends) sur la rangée du bas de mon compteur qui récupère l'alimentaion (16 ou 25mm²) qui vient du coffret extérieur et je dois repartir de ce cet inter direction l'alimentaion dans la partie supérieure de mon tableau 16 ou 25mm².

Est-ce que j'ai tout bien compris?

Merci encore Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 396