Bricoleur du Dimanche

Ils y vont fort quand même.

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
17/11/2015 à 18h15
17/11/2015 à 18h15
Bonsoir.

Je trouve exagéré le prix à payer pour les quelques amendements d'une norme.
Passer de 8 à 12 prises par circuit cablé en 2,5mm², maximum de 8 circuits par inter diff, etc......
Je voulais m'acheter le nouveau NF C15-100 juin 2015, mais je pense que je vais m'arranger pour trouver le infos autrement! Oui
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
17/11/2015 à 18h37
17/11/2015 à 18h37
salut
et OUI tu en as besoin.
ATTENTION à ces fameux 8 circuits maxi par inter diff. ce n'est pas du tout ça, pour un 40 A c'est 80 A maxi de disjoncteur mis sous l'inter diff. c'est à dire 8 disj. de 10 A ou 4 disj. de 20 A ou 5 disj. de 16 A ou 4 disj. de 10 A + 2 disj. de 20 A
intensité nominale totale des disjoncteur X 0.5 = intensité nominale de l'inter diff.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
17/11/2015 à 18h49
17/11/2015 à 18h49
Bonsoir

L'amendement est accessible gratuitement en consultation sur le site de l'´AFNOR
Il suffit de s'inscrire

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
17/11/2015 à 20h03
17/11/2015 à 20h03
les3c19 a écrit :

salut
et OUI tu en as besoin.
ATTENTION à ces fameux 8 circuits maxi par inter diff. ce n'est pas du tout ça, pour un 40 A c'est 80 A maxi de disjoncteur mis sous l'inter diff. c'est à dire 8 disj. de 10 A ou 4 disj. de 20 A ou 5 disj. de 16 A ou 4 disj. de 10 A + 2 disj. de 20 A
intensité nominale totale des disjoncteur X 0.5 = intensité nominale de l'inter diff.



Attention le coefficient de 0,5 ne s'applique pas pour les disjoncteurs de chauffage

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
17/11/2015 à 20h41
17/11/2015 à 20h41
Carminas a écrit :

les3c19 a écrit :

salut
et OUI tu en as besoin.
ATTENTION à ces fameux 8 circuits maxi par inter diff. ce n'est pas du tout ça, pour un 40 A c'est 80 A maxi de disjoncteur mis sous l'inter diff. c'est à dire 8 disj. de 10 A ou 4 disj. de 20 A ou 5 disj. de 16 A ou 4 disj. de 10 A + 2 disj. de 20 A
intensité nominale totale des disjoncteur X 0.5 = intensité nominale de l'inter diff.



Attention le coefficient de 0,5 ne s'applique pas pour les disjoncteurs de chauffage


salut
ni a t'il pas d' autre protection ou ce coeff n'est pas applicable?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
17/11/2015 à 22h16
17/11/2015 à 22h16
Salut

C'est également le cas de l'ECS et de la recharge pour véhicule électrique

Images jointes :

NF C 15-100 A5 511 Choix des dispositifs différentiels.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
18/11/2015 à 07h40
18/11/2015 à 07h40
salut
cette règle s'applique aussi sur une installation triphasé avec un disjoncteur général intensité maxi 30 A , l'ampérage maxi du dB n'est plus pris en compte.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
18/11/2015 à 08h21
18/11/2015 à 08h21
Salut

La règle ne précise pas mono ou tri.
Elle s'applique dont dans les 2 cas de figure

Pour un DB 10/30A et un ID 40A, on est dans le cas de figure In DDR => In de l'AGCP, donc la règle sur la cumul des calibres ne s'applique pas.


Ce qui en revanche a été oublié dans la norme, c'est le cas du tableau divisionnaire.
On aurait du avoir une règle du type In DDR => In du disjoncteur du circuit tableau divisonnaire

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
18/11/2015 à 14h07
18/11/2015 à 14h07
salut
Carminas a écrit :



Pour un DB 10/30A et un ID 40A, on est dans le cas de figure In DDR => In de l'AGCP, donc la règle sur la cumul des calibres ne s'applique pas.


si, si cette règle sur le cumul s'applique, les inspecteurs consuel ont voulu garder l'ancienne méthode et cela n'a pas été accepté, avec un DB 10 / 30A la règle sur le cumul des calibres s'impose aussi.
*dixit un inspecteur du consuel
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
18/11/2015 à 14h45
18/11/2015 à 14h45
salut


A partir du moment ou In du diff>Imax du DB, alors il n'y a que le nombre de protections qui limite, il n'y a pas de raison que cela change entre le mono et le tri

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
18/11/2015 à 23h26
18/11/2015 à 23h26
les3c19 a écrit :

salut

Carminas a écrit :



Pour un DB 10/30A et un ID 40A, on est dans le cas de figure In DDR => In de l'AGCP, donc la règle sur la cumul des calibres ne s'applique pas.


si, si cette règle sur le cumul s'applique, les inspecteurs consuel ont voulu garder l'ancienne méthode et cela n'a pas été accepté, avec un DB 10 / 30A la règle sur le cumul des calibres s'impose aussi.
*dixit un inspecteur du consuel



Ce n'est pas ce qui est écrit dans ce nouveau texte.
C'est bien préciser pour le courant assigné :
- soit...
- soit...
En français cela veut dire qu'on a besoin de ne remplir qu'une des deux alternatives.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
19/11/2015 à 08h29
19/11/2015 à 08h29
Carminas a écrit :

Bonsoir

L'amendement est accessible gratuitement en consultation sur le site de l'´AFNOR
Il suffit de s'inscrire



Salut,
Ca m'intéresse de savoir comment tu fais, car pour moi, l'inscription se passe bien, mais quand je veux ensuite m'identifier on me refuse. Après contact avec l'AFNOR, on me répond que c'est parce que mon entreprise ne cotise pas à l'AFNOR.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : michel..85

Visiteurs non identifiés : 72