Bonjour
1/ 45A en triphasé cela n'existe pas. C'est 40A (24kVA) ou 50A (30kVA).
Cette installation est mono. A priori 45A et 9kVA, à vérifier sur votre facture.
Si vous passez en tri, ENEDIS vous mettra un DB 30/60A si vous avez un Linky ou si vous avez besoin de plus de 18kVA et 10/30A si vous n'en avez pas de Linky et si vous n'avez pas besoin de plus de 18kVA
2/ Vous pouvez utiliser des borniers. Attention au neutre, il vous faut 6 bornes (ce qui est le cas sur les borniers standard des tableaux Legrand), par contre il faudra ajouter 2 borniers 004816 pour les 2 phases.
3/ Si votre DB est un 10/30A, des ID 40A suffiront, mais si votre DB est un 30/60A, des ID 63A sont pertinents
4/ Prévoir des bornes 405209 pour le raccordement sur les ID 63A
5/ Peu d'intérêt à mettre une double prise modulaire dans un tableau
6/ Si vous envisagez un programmateur ou un gestionnaire d'énergie centralisés par fil pilote pour les radiateurs, il faut qu'il soient sous le même différentiel. Donc a mettre plutôt sous l'ID tetra
7/ Compte tenu de ce qu'il y a en aval, un ID tetra 40A suffira donc, 416175
8/ Je vous conseille de faire une liaison par peigne pour l'ID tetra, donc module de raccordement 406301 et peigne 405201
9/ Pour la plaque c'est 20A maxi en tri : Donc 406920 avec une liaison par peigne ci-dessus
10/ Je pense que la référence du parafoudre n'est pas bonne.
Plutôt celui-ci ?
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31828-t2t3-imax-12-ka/parafoudre-pour-protection-tableau-dabonne-avec-protection-integree-type2-imax-12kapole-3pn-6-modulesEt on le met à gauche du différentiel avec une liaison par peigne
11/ Essayez de mieux répartir les éclairage sur la 3 ID
12/ C'est 6 prises maxi pour le circuit de la cuisine
13/ Même si 20A normativement correct, 16A suffit la plupart du temps pour les circuits prises spécialisés ou non.
14/ Mettre le parafoudre au plus près du bornier de terre.