Bricoleur du Dimanche

Installation détécteur de présence

Par Jypee

avatar - Jypee
Petit nouveau
Message(s) : 7
14/10/2021 à 18h46
14/10/2021 à 18h46

Bonjour à tous !

J'ai une question technique, j'ai un éclairage dans mon garage commandé par 2 interrupteurs en va-et-vient. Je souhaiterai ajouter à ce dispositif un détecteur pour allumer automatiquement l'éclairage tout en gardant la possibilité d'allumer grâce aux interrupteurs.

Comment m'y prendre sachant que j'aimerai éviter de tirer des fils (comment tirer un fil si l'installation est déja existante ?!)

Merci d'avance pour votre temps !

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
14/10/2021 à 19h28
14/10/2021 à 19h28

Bonsoir

Je suppose que le va et vient servirait de marche forcée (si vous avez allumé avec le va et vient, il faut éteindre avec le va et vient)

Il suffit de monter le détecteur en parallèle du va et vient (voir schéma)

 

En général, dans un garage, l'installation est apparente et c'est facile de tirer de nouveaux fils

 

Images jointes :

Détecteur 9.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Jypee

avatar - Jypee
Petit nouveau
Message(s) : 7
14/10/2021 à 22h03
14/10/2021 à 22h03

Bonsoir,

merci pour cette réponse rapide ! Cela me parait super simple du coup le détecteur allume même si je ne touche pas l'interrupteur on est d'accord ?

 

Merci !!

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
14/10/2021 à 22h59
14/10/2021 à 22h59

Câblé comme je l'ai proposé, on est d'accord.

Mais on pourrait faire différemment.


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Jypee

avatar - Jypee
Petit nouveau
Message(s) : 7
08/11/2021 à 14h25
08/11/2021 à 14h25

Bonjour, et désolé du long retard !!

 

je profite des vacances pour modifier mon installation. Petit hic, quand je teste ça fait tout disjoncter et quand je réfléchis c'est plutot logique car si le détecteur me voit il alimente la lampe, si j'utilise l'interrupteur je crée un court circuit !

 

es tu sur de ton montage ?

 

Merci d'avance !

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
08/11/2021 à 17h22
08/11/2021 à 17h22

Bonjour

 

Sûr à 100%

Par contre il faut bien réaliser le câblage tel qu'il est proposé.

En particulier il ne faut pas que la sortie de l'interrupteur soit raccordée au neutre de l'éclairage.

 

Et c'est quoi qui disjoncte ?

  • le disjoncteur général EDF ?
  • l'interrupteur différentiel en tête de rangée ?
  • le disjoncteur ou le fusible du circuit d'éclairage ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Jypee

avatar - Jypee
Petit nouveau
Message(s) : 7
08/11/2021 à 17h40
08/11/2021 à 17h40

C'est le 30 mA en tête d'install qui saute !

 

En particulier il ne faut pas que la sortie de l'interrupteur soit raccordée au neutre de l'éclairage > c'est peut-être ça le problème ! je n'ai pas accès au circuit du va et vient j'ai juste l'arrivé des deux fils : le neutre et la "phase"

 

Comment palier ce problème du coup ?

 

Merci !

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : erge

Visiteurs non identifiés : 1087