Bricoleur du Dimanche

installation prise

Par killevan

avatar - killevan
Ouvrier
Message(s) : 181
21/09/2018 à 19h07
21/09/2018 à 19h07
Bonsoir. Est -il possible a partir d'une ligne électrique desservant un éclairage d'installer une prise de courant sans être hors normes?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par KRAMER

avatar - KRAMER
Chef de chantier
Message(s) : 631
22/09/2018 à 05h20
22/09/2018 à 05h20
Bonjour éclairage fil de 1.5 mm protection 10A prise fil 2.5 mm protection 16A ou 20A sauf prise commandé par un inter qui sert à un éclairage genre chambre à coté du lit . Ne pas mettre du fil 1.5mm avec une protection plus de 10A
On met une protection par rapport au fil pas ce que l' on branche dessus sinon le fil brule et pin pon .
ou créer un compte pour participer
avatar - youkoulélé
Architecte
Message(s) : 1753
22/09/2018 à 07h41
22/09/2018 à 07h41
KRAMER a écrit :

Ne pas mettre du fil 1.5mm avec une protection plus de 10A



Salut

16 A maxi dans la cas d'un circuit PC alimenté en 1.5 Clin d\'oeil

c'était un poisson d'Avril
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9343
22/09/2018 à 08h30
22/09/2018 à 08h30
Bonjour

killevan a écrit :

Bonsoir. Est -il possible a partir d'une ligne électrique desservant un éclairage d'installer une prise de courant sans être hors normes?



Sauf s'il s'agit de prises commandées destinées à l'éclairage c'est hors norme.

Et en faisant abstraction de cet aspect normatif, tout dépend de quel endroit sur la ligne d'éclairage vous repartirez

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
22/09/2018 à 08h32
22/09/2018 à 08h32
Bonjour
Vous serez hors normes dans le sens où cellle ci demande à séparer circuit lumière et circuit prise pour une meilleure sélectivité en cas de défaut
Exemple, si un appareil raccordé sur une prise se trouve en défaut le disjoncteur concerné descend et en même temps vous vous retrouvez dans le noir , pas très sympa Mouais...
Par contre c’est sans danger si vous respectez le calibre du disjoncteur en fonction de la section des fils et qu’un dispositif différentiel 30 mA protège également ce départ
zorro
ou créer un compte pour participer
avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
22/09/2018 à 08h45
22/09/2018 à 08h45
Avec une bonne terre et un bonne liaison terre cela va sans dire mais c’est encore mieux en le disant
ou créer un compte pour participer

Par KRAMER

avatar - KRAMER
Chef de chantier
Message(s) : 631
22/09/2018 à 13h15
22/09/2018 à 13h15
Re bonjour on parle de norme es ce que c' est hors norme de mettre un éclairage avec une prise ?
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
22/09/2018 à 17h46
22/09/2018 à 17h46
Non ce n’est pas admis par l’organisme Consuel pour des raisons de confort
En Suisse c’est autorisé, ils ont des normes différentes des nôtres
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 70553