Bonjour,
Je souhaite poser une prise renforcée dites Green Up. Pour cela je compte poser un disjoncteur différentiel car je trouve que cela simplifie l’installation.
Pour autant la configuration de mon tableau électrique ne me donne pas un accès facile pour le mettre dans le tableau et passer un câble.
L’alternative serait que je me repique plus loin sur mon réseau électrique et que j’y pose mon disjoncteur différentiel et que j’y raccorde ma prise renforcée.
je précise que mon installation est aux normes et à moins de 15 ans.
qu’en dites vous s’il vous plaît ?
merci
Bonjour
L'exposé n'est pas clair
Schéma, photos pour mieux comprendre
@+
bonjour,
merci de vos remarques. Voici un schéma de ce que je veux faire.
Prise renforcée = prise Green Up (Legrand) pour recharge de véhicule électrique.
Elle sert à quoi la liaison "réseau domestique" entre le tableau électrique et le disjoncteur différentiel ?
Elle dessert quoi ?
Quelle est sa section ?
Elle est protégée par quoi ?
Merci, elle dessert actuellement l'alimentation du moteur du portail coulissant.
Elle présente un boitier electrique assez propre sur lequel je pense faire partir un nouveau départ pour la prise renforcée en y mettant le disjoncteur.
Elle est protégée par un disjoncteur présent sur le tableau électrique.
Pour la section je ne sais pas dire, je pourrais regarder vendredi car je suis en déplacement cette semaine.
pas bon
on ne met pas de protections en cascade
@+
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 505