Bonsoir
Ce qui signifie que si je dépasse les 15A sur une phase, ça disjoncte ????
Oui
.....et donc que les protections individuelles des circuits à 16 ou 20 A ne disjoncteront jamais ????
Tant que vous n'augmentez pas la puissance de l'abonnement, elle ne sauteront pas pour surcharge.
Mais elles peuvent sauter pour un court-circuit.
Elles vous permettent également de mettre manuellement un circuit hors tension
Et quid du compteur Linky qui doit être installé prochainement :
- est-il paramétré pour provoquer la coupure au dépassement de la puissance totale, en admettant une intensité plus forte sur l'une des phases, ou détectera t'il le dépassement des 15A sur une phase, même si la somme des puissances reste sous les 9KV ?
Il fonctionnera pareil.
Dès que vous dépasserez 15A sur une phase, il sautera même si le reste est en dessous de 9kVA.
C'est le principe de fonctionnement du triphasé.
C'est pour cela que si on peut se passer du tri, choisir du mono est plus pertinent (on dispose de 9kVA au total)
A noter aussi que si vous devez rester en mono, avoir plus de marge en passant à 12kVA (voire plus) peut être pertinent.
Cela vous coutera moins de 2€/mois (le prix de 2 baguettes de pain)