Bricoleur du Dimanche

Installation triphasée, puissance, intensités

Par panchoa

avatar - panchoa
Bricoleur
Message(s) : 61
13/01/2020 à 22h57
13/01/2020 à 22h57
Bonjour à tous,

Rénovation d'une installation électrique triphasée antique sans aucune protection et une subtil mélange des circuits :
Le contrat EDF est à 9KVA le disjoncteur général réglé à 15 A.
Ce qui signifie que si je dépasse les 15A sur une phase, ça disjoncte ????
.....et donc que les protections individuelles des circuits à 16 ou 20 A ne disjoncteront jamais ????
Rassurez-vous, je vais tout de même faire dans les normes pour préserver une éventuelle augmentation de la puissance souscrite, mais pouvez vous me confirmer tout ça ?

Et quid du compteur Linky qui doit être installé prochainement :
- est-il paramétré pour provoquer la coupure au dépassement de la puissance totale, en admettant une intensité plus forte sur l'une des phases, ou détectera t'il le dépassement des 15A sur une phase, même si la somme des puissances reste sous les 9KV ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
13/01/2020 à 23h21
13/01/2020 à 23h21
Bonsoir


Citation :

Ce qui signifie que si je dépasse les 15A sur une phase, ça disjoncte ????


Oui

Citation :

.....et donc que les protections individuelles des circuits à 16 ou 20 A ne disjoncteront jamais ????


Tant que vous n'augmentez pas la puissance de l'abonnement, elle ne sauteront pas pour surcharge.
Mais elles peuvent sauter pour un court-circuit.
Elles vous permettent également de mettre manuellement un circuit hors tension

Citation :

Et quid du compteur Linky qui doit être installé prochainement :
- est-il paramétré pour provoquer la coupure au dépassement de la puissance totale, en admettant une intensité plus forte sur l'une des phases, ou détectera t'il le dépassement des 15A sur une phase, même si la somme des puissances reste sous les 9KV ?


Il fonctionnera pareil.
Dès que vous dépasserez 15A sur une phase, il sautera même si le reste est en dessous de 9kVA.
C'est le principe de fonctionnement du triphasé.

C'est pour cela que si on peut se passer du tri, choisir du mono est plus pertinent (on dispose de 9kVA au total)

A noter aussi que si vous devez rester en mono, avoir plus de marge en passant à 12kVA (voire plus) peut être pertinent.
Cela vous coutera moins de 2€/mois (le prix de 2 baguettes de pain)

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
13/01/2020 à 23h37
13/01/2020 à 23h37
Bonsoir
Actuellement vous avez un disjoncteur tri 15A
-Qui sera en compétition sur court circuit avec vos 16 et 20A, le plus rapide gagnera ou bien les deux
-Qui déclenche si vous dépassez 15A même que sur UNE SEULE phase

-Pour ce qui est du dépassement ou surcharge le linky se comportera EXACTEMENT COMME le disjoncteur actuel,
( que le dépassement des 15A soit sur une seule phase , même si le contrat n'est pas dépassé)
-Sur court circuit ce sont vos 16 ou 20A qui fonctionneront car le disjoncteur EDF sera réglé au maximum
-Sur cour circuit le linky ne coupe pas , car il n'est pas fait pour cela il laisse faire le disjoncteur général ou bien les votres,
selon la valeur du défaut

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 63