Interrupteur à voyant Legrand 77012.

Interrupteur à voyant Legrand 77012.

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 529
le 29/01/2014 à 09h27
Bonjour.
Cet interrupteur fonctionne soit avec un voyant réf 67665 en câblage traditionnel, soit avec un voyant réf 67668 en câblage phase distribuée.
Ne comprenant pas la différence entre les deux, je précise qu'il s'agit d'un interrupteur simple sans circuit de va-et-vient et que le voyant doit être allumé lorsque l'ampoule correspondante est en fonctionnement.
Pourriez-vous m'indiquer quel type de voyant je dois commander ?
Merci d'avance.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7125
le 29/01/2014 à 09h51
Avec un montage en inter simple peu importe, car vous avez le choix des bornes que vous utiliserez.

Il y aura donc forcément votre retour lampe qui pourra se mettre sur la borne sur laquelle est raccordée le témoin.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 529
le 29/01/2014 à 09h53
J'ai trouvé cela cela mais il est indiqué le contraire de ce que j'ai vu sur d'autres sites. Je suis un peu perdu.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 529
le 29/01/2014 à 10h08
Merci Carminas. Je vais commander le 67668 qui est moins cher que le 67665.
Bonne journée.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Bonnes résolutions bricolage 2021
47 % Je range et je trie le bazar dans mon garage (7)
33 % J'arrête de remettre à demain les petites réparations (5)
20 % Je bricole avec plus de matériaux écolos (3)

15 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : les3c19 , Carminas , Nicolas76910 , Kent142 , Kappucin

Visiteurs non identifiés : 432