interrupteur différentiel

Par brico24

avatar - brico24
Petit nouveau
Message(s) : 6
28/07/2020 à 10h27
28/07/2020 à 10h27
Bonjour à tous Y a t il un inconvénient à mettre dans un tableau de répartition uniquement des interrupteurs différentiels de type A ( hormis le prix) toute l’installation sera t elle plus plus sensible aux défauts électriques??, Cordialement . Brico 2
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
28/07/2020 à 11h05
28/07/2020 à 11h05
Bonjour

Non, au contraire
- Celà simplifie les choix de circuits à protéger ( choix en "A" ),
- Le type A est obligatoire pour les circuits spécialisés pouvant abriter des convertisseurs électroniques de puissance ( plaques à induction, machine à laver , IRVE (recharge de véhicules électriques)).

Mais de plus, les appareillages électriques sont équipés de convertisseurs électroniques (moins couteux à fabriquer, plus légers, plus petits) .. et se raccordent sur les circuits conventionnels .... d'où l'intérêt de mettre un type A partout.
On peut d'ailleurs penser qu'à court terme, les types AC disparaitront afin de simplifier la production et la gestion de stock ....

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
28/07/2020 à 12h46
28/07/2020 à 12h46
Bonjour

... d'autant plus qu'écart de prix entre un type A et un type AC est désormais très faible (6,50€ par exemple sur ce site) :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/748-protection-tete-de-groupe-arrivee-haut-depart-haut?q=Intensit%C3%A9-40A/Nombre+de+p%C3%B4le%28s%29-2P%C3%B4les/Connexion-Vis//auto/Type-A-AC/Sensibilit%C3%A9-30mA




Carminas
ou créer un compte pour participer

Par brico24

avatar - brico24
Petit nouveau
Message(s) : 6
02/08/2020 à 23h41
02/08/2020 à 23h41
Bonsoir, Merci de vos réponses effectivement cela simplifie le rénovation. Par contre j'ai le constat suivant : -- Inter différentiel coupé je constate en mesurant avec un testeur 1 une tension de 220V entre la phase d'entrée de ligne et le neutre de sortie des disjoncteurs divisionnaires 2 une tension de 220V entre la phase d' entrée de ligne et la phase de sortie des disjoncteurs divisionnaires 3 une tension de 220V entre la phase d' entrée de ligne et la terre ( ce qui me parait normal ) Tension 0 en sortie des disjoncteurs divisionnaires. Clin d\'oeil Je n'ai pas trouvé d'inversion de phase dans les boites de dérivations . Les terre semblent correctement branchées . les appareils à la terre ( mesure ohmiques entre le carcasse et la terre du tableau de répartition ....je n'ai pas encore tout regardé . il doit y avoir une explication .. Qu'en pensez vous .? Cordialement merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
03/08/2020 à 04h23
03/08/2020 à 04h23
salut
qu'appelle tu "entrée de ligne"?
cette "entrée de ligne" est elle sous tension?
avec quoi prends tu ces mesures?
ou créer un compte pour participer

Par brico24

avatar - brico24
Petit nouveau
Message(s) : 6
03/08/2020 à 08h46
03/08/2020 à 08h46
Aarrivée du compteur 8 mm² phase et neutre branchés sur le peigne vertical qui alimente 2 interrupteurs différentiels (2 rangées)
ou créer un compte pour participer

Par brico24

avatar - brico24
Petit nouveau
Message(s) : 6
03/08/2020 à 08h48
03/08/2020 à 08h48
oublié lLa ligne est sous tension et je mesure avec un testeur simple pas cher
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Angelle

avatar - Angelle
Petit nouveau
Message(s) : 2
06/08/2020 à 19h12
06/08/2020 à 19h12
Bonjour, je voudrais créer un sujet similairebientester mais a la lecture de ce topic j'ai pu résoudre mes doutes. Merci au intervenant

consulter mon blog pour trouver un hachoir qui vous conviendrais
ou créer un compte pour participer

Par brico24

avatar - brico24
Petit nouveau
Message(s) : 6
10/08/2020 à 10h19
10/08/2020 à 10h19
Bonjour, Je pensais avoir iété explicite . En resumé si j'abaisse les 2 nterrupteurs differentiels (off) je lis 220v entre la phase arrivée du compteur EDF et le neutre de sortie du dijoncteur divisionnaire(resté on) et egalement avec sa phase positive. pas tension en sortie des divisionnaires inters differentiesl off les inters differentiels sont de type A. meme lecture terre debranchée .. si vous voulez vraiment vous pencher sur le probleme je peux faire un shéma. jJe lis égalelemnt des résistance ohmiques differentes entre les memes points de mesures Cordialement
ou créer un compte pour participer