Bonjour,
Ma fille m’a appelé ce matin car elle avait un problème d’électricité. Une odeur au tableau, sur une rangée qui comporte un chauffe-eau (avec un commutateur à distance, des lumières et des prises. Protégés chacun par un disjoncteur dédié.
C’est l’interrupteur différentiel qui a cramé (voir photo). Mais les appareils ont continué à fonctionner !
Est-ce que vous auriez une idée de l’origine du problème ? Je vais remplacer l’interrupteur différentiel mais je ne voudrais pas que cela se reproduise…
Un grand merci par avance pour votre aide.
Gibi
Bonjour
Mauvais serrage, d'où faible surface de contact avec une intensité importante qui provoque un échauffement.
Merci ++ pour votre réponse rapide.
Je comprends que c’est au niveau du peigne que ce n’est pas assez serré ?
En tout cas c’est dangereux tout cela. Je vais resserrer tout le tableau.
Hello
Là il faut remplacer le différentiel
@+