Bonjour,
Sur un rapport du diag qui vient de passer il est annoté cela: Alors que des socles de prise
de courant ou des circuits de
l'installation ne sont pas reliés
à la terre (B.3.3.6 a1), a2 et
a3), la mesure compensatoire
suivante est correctement
mise en œuvre :
- protection du (des) CIRCUIT
(s) concerné (s) ou de
l'ensemble de l'installation
électrique par au moins un
dispositif différentiel à haute
sensibilité ≤ 30 mA.
En gros y'a pas de terre mais c'est compensé tout de même svp ?
Bonjour,
Oui, vous devez avoir certaines prises qui ressemblent à ça :
c'est-à-dire sans broche de terre, mais étant-donné qu'elles sont sous protection différentielle, (tableau électrique certainement rénové) le diagnostic considère que c'est une mesure compensatoire.
il y aurait anomalie si :
Bonjour
Le principe de fonctionnement est le suivant :
Si vous raccordez un appareil muni d'une fiche avec terre qui a un défaut d'isolement, sur une prise raccordée à la terre, le courant de fuite va partir vers la terre. Le différentiel 30mA va détecter cette fuite et va couper avant que quoi que ce soit se passe.
C'est la solution idéale
-
Si vous raccordez ce même appareil sur une prise non raccordée à la terre, rien ne va se passer, jusqu'à ce quelqu'un touche l'appareil. Cette personne va être électrisée mais elle va alors jouer le rôle de terre, et 30mA devrait couper avant l'atteinte d'un seuil mortel (pour un adulte en bonne santé). Ca fait quand même une sacrée secousse.
Ce n'est pas idéal mais c'est mieux que rien.
-
Si vous raccordez toujours ce même appareil sur une prise non raccordée à la terre sur une installation dépourvue de 30mA, rien ne va se passer, jusqu'à ce quelqu'un touche l'appareil. Cette personne va être électrisée et va décéder électrocutée.
-
C'est pour cela on dit que le 30mA est une mesure compensatoire en l'absence de terre.
Il y a bien une anomalie par rapport à une installation sécurisée, mais elle est en partie compensée.
Si je fais l'analogie avec une voiture, je dirais que la terre+30mA c'est les freins et le 30mA seul c'est l'airbag. Ca sauve parfois la vie mais pas toujours.
bonjour strike07, merci de ta réponse, non hélas j'ai bien des prises avec la broche et helas j'ai bien tout raccordé à la barrette "terre" du tableau 😬
Bonjour Carminas, merci bcp de tes explications tu es TOUJOURS parfait !!! J'ai bien aimé car j'ai tout compris tu es très pédagogue 😍
Ce qui m'embete c'est que cet appartement, quand je l'ai acheté il y a 1 an il y avait un diag élect, où dessus il est inscrit que la terre n'a pas pu être vérifié car pas de courant et moi je fais venir un diag élect il dit qu'il n'y a pas de terre. Vrai ou pas j'en sais rien car sur un autre appartement il n'y avait pas de courant depuis 10ans et le diag élec dit qu'il a pu vérifié la terre, bizarre !?
Bref quand j'ai pris l'appart, j'ai tout repris comme si le consuel devait venir, tirer le 6² pour la cuisson, un disj attribué pour les 6 prises cuisine, 3 disj pour 3 appareils électroménag, CE tout seul etc...et bien entendu j'ai mis la terre de partout auquel j'ai raccordé à la barrette de la terre général du tableau.
La seule chose que je n'ai pas fait c'est de reprendre le tableau qui est une érésie mais bon, j'ai toujours eu pour habitude de faire des tableaux propres avec 4 rangées, 4 ID etc...
Seul hic la terre du général n'est pas bonne, comment faire quand vous êtes au 2eme étage et que vous n'avez pas acces au rez de chaussée à la vraie terre battue svp ??? 🧐
Bonjour
Voir ci-joint extrait de la préconisation de la NF C15-100 dans ce cas. Ainsi qu'un exemple de courrier à faire au syndic
Merci, en gros ça sert juste à se couvrir en tant que propriétaire ?
car passer par plusieurs appart pour tirer la terre ça s'avere quasi impossible
Membres en ligne
Membre(s) : Orian
Visiteurs non identifiés : 217