Bonjour, sujet traité plusieurs fois mais j ai des doutes et des questions sur la réalisation de la lep dans ma sdb:

1er: ma terre de 2,5mm² doit être sous gaine (icta) mais il doit bien sortir pour etre brancher aux différents éléments

2eme: Comment brancher Physiquement ma terre sur le rail de ma porte coulissante et sur ma nourrisse qui est sous ma baignoire

3eme: Comment et ou brancher ma lumiere à la lep (mon fil de 2,5mm² ne peut pas rentrer dans la borne dcl)

MERCI
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 14/11/2014 à 22h25
, Jfm, sur ce site d'entraide.
Je t'ai mis en image jointe l'extrait de la norme.
De quelle porte coulissante parles-tu ? l'entrée dans la salle de bains ?
Pour la nourrice, il existe des colliers spécifiques. Mais n'importe quel collier t'aidera à réaliser le contact cuivre sur cuivre : collier "Atlas" de plomberie, collier serflex. Pourvu que le desserage soit improbable.
Pour la lumière, c'est le fil qui accompagne l'éclairage, en 1,5mm2.
@+