LIAISON EQUIPOTENTIELE LOCALE SDB

Par jfm34410

avatar - jfm34410
Petit nouveau
Message(s) : 1
14/11/2014 à 19h09
14/11/2014 à 19h09
Bonjour, sujet traité plusieurs fois mais j ai des doutes et des questions sur la réalisation de la lep dans ma sdb: 1er: ma terre de 2,5mm² doit être sous gaine (icta) mais il doit bien sortir pour etre brancher aux différents éléments 2eme: Comment brancher Physiquement ma terre sur le rail de ma porte coulissante et sur ma nourrisse qui est sous ma baignoire 3eme: Comment et ou brancher ma lumiere à la lep (mon fil de 2,5mm² ne peut pas rentrer dans la borne dcl) MERCI
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
14/11/2014 à 22h25
14/11/2014 à 22h25
, Jfm, sur ce site d'entraide.
Je t'ai mis en image jointe l'extrait de la norme.
De quelle porte coulissante parles-tu ? l'entrée dans la salle de bains ?
Pour la nourrice, il existe des colliers spécifiques. Mais n'importe quel collier t'aidera à réaliser le contact cuivre sur cuivre : collier "Atlas" de plomberie, collier serflex. Pourvu que le desserage soit improbable.
Pour la lumière, c'est le fil qui accompagne l'éclairage, en 1,5mm2.
@+