Liaison équipotentielle

Par zungu35

avatar - zungu35
Petit nouveau
Message(s) : 2
19/06/2011 à 01h19
19/06/2011 à 01h19
Bonjour Je m’apprête a réaliser la liaison équipotentielle de ma maison en construction. J’ai effectué une trancher le long de la semelle du vide sanitaire. Je souhaite y dérouler 20m de cuivre nu 25° relier dans le garage à une barrette de mesure et au bout de la tranché à un piquet de terre de 1.5m. En sachant que la tranché est d’une profondeur de 60 à 80cm et que mon sol est de type terre glaise. Pensez vous que ma liaison équipotentielle répondra au norme de sécurité ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2260
19/06/2011 à 08h47
19/06/2011 à 08h47
bonjour,

il n'y a qu 'en faisant une mesure que vous serez sûr, mais dans le doute rajoutez un piquet à demie parcour .
norme entre 0 et 100 ohms maxi

bonne pioche !!
Clin d\'oeil

@+
ou créer un compte pour participer

Par zungu35

avatar - zungu35
Petit nouveau
Message(s) : 2
19/06/2011 à 22h43
19/06/2011 à 22h43
J'ai finalement joué un peu plus à la pioche, du coup la tranché est de 1m de profondeur. Le piquet de 1.5m va donc chercher l'humidité à 2.5m, mais dans le doute je vais rajouter celui à demie distance (vu le prix d'un piquet). Merci pour ce conseil. Top !