Bricoleur du Dimanche

Liaison terre entre tableau de communication et tableau de répartition

Par Helium

avatar - Helium
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
26/01/2016 à 11h05
26/01/2016 à 11h05
Hello,

Je suis en pleine rénovation de l'installation électrique de ma maison qui date des années 50. Je souhaiterais avoir vos lumières sur un point précis de la norme NF C 15-100 concernant la liaison de terre entre tableau de communication et tableau de répartition.

La norme stipule à ce sujet :
« …La liaison entre les barrettes de terre du tableau de répartition et le tableau de communication doit être aussi courte que possible (de préférence inférieure à 50 cm) et de section 6mm² minimum….. » (NF C 15-100 partie 7-771, point 558.2.5 Organisation)

Je me pose 2 questions :

- déjà dans l'absolu, pourquoi la liaison doit être la plus courte possible ?

- ensuite, devant faire avec les contraintes de la rénovation, je vais difficilement pouvoir respecter les 50 cm, et je vais surement me retrouver avec une longueur de 60 ou 70 cm... est-ce tout de même acceptable ? rédhibitoire pour le consuel ? je me pose la question car le terme est un peu flou ("de préférence" inférieur à 50cm)

Merci !!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/01/2016 à 18h29
26/01/2016 à 18h29
bonsoir,
question 1 : pour pouvoir évacuer par la terre le plus rapidement possible les surtensions dues aux antennes exterieures( foudre)
question 2 : il est marqué de préférence, après tu est en pleine rénovation , quelles contraintes a tu ?
ou créer un compte pour participer

Par Helium

avatar - Helium
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
26/01/2016 à 18h55
26/01/2016 à 18h55
Merci pour ta réponse.

En fait j'ai conservé le compteur + disjoncteur de branchement qui se trouvent à l'étage, à proximité d'un rampant. Pour le tableau de répartition j'ai gardé l'emplacement d'origine, "coincé" entre compteur / DB et le rampant.
Et au final le tableau de com. se retrouve donc à gauche du compteur / DB.

Mes 2 goulottes se retrouvent donc espacés d'une trentaine de cm. Ça, plus le fait que la barrette de terre se trouve dans le haut du tableau de com (pas possible de la mettre en bas), je dois donc contourner le compteur et j'arrive à une longueur d'au moins 60cm.

Je met une petite photo ça sera peut être plus clair.

Si c'était rédhibitoire je pense que ce serait explicitement mentionné, non ? Je suis tenté d'interpréter le "de préférence" par "mouarf, avec 10 ou 15 cm en plus on devrait encore être pas trop mal"... Mais chez moi les choses se font dans les règle de l'art, et si c'est indispensable je m'y tiendrai, mais il faudra que je passe par derrière, et ça veut dire trouer du placo fraichement jointé...

Merci !!



Images jointes :

1.jpg
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/01/2016 à 19h21
26/01/2016 à 19h21
bonsoir, au vu de la chose je comprend mieux , (donc restons de" préférence") , n'est t'il pas possible de mettre la gtl communication a coté du tableau de repartions ?
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/01/2016 à 19h26
26/01/2016 à 19h26
re bonsoir, après tu a déjà le compteur et disjoncteur donc ( a confirmer ) pas besoin de consuel
ou créer un compte pour participer

Par Helium

avatar - Helium
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
26/01/2016 à 19h36
26/01/2016 à 19h36
Re,

Disons qu'au vu de l'avancement du chantier cette solution ne me semble pas envisageable. J'ai conçu mon installation autour de ces emplacements (cheminements / longueur des gaines + séparation des conduits courants faible / forts etc), tout serait à revoir, et mes bottes de gaines arrivantes ne se laisserons pas faire...

Bref, le plus simple serait de contourné le compteur. Et la solution la plus réaliste si je dois respecter les 50 cm serait je pense de passer par derrière en encastrant dans le mur en brique qui se trouve derrière un demi stil placo 48mm.

Donc la question peut se résumer à : est-ce que ça vaut le coup de déposer une plaque de placo jointée, percer encastrer replacer et rejointe pour avoir 50 cm de fil au lieu de 65 ?

Merci et bonne soirée ; )
ou créer un compte pour participer

Par Helium

avatar - Helium
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
26/01/2016 à 19h41
26/01/2016 à 19h41
Normalement je devrais pouvoir me passer du consuel. Mais là n'est pas la question, je souhaite faire quelque chose de propre et 100% dans les normes.

Et sais-t-on jamais, je veux être paré si jamais EDF l'exige le jour ou je changerait le compteur.

Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/01/2016 à 20h16
26/01/2016 à 20h16
j'avais bien compris que tu voulais faire cela dans les normes et tu as bien raison après il y a les exceptions qui confirme la règle, le mieux est peut être de contacter un consuel qui sont parfois gentils ( he oui c'est aussi une question d'assurance habitation pas dans les règles pas assuré ) mais comme tu a déjà l’électricité la norme actuelle ne t'est pas imposé ( c'est une image)
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/01/2016 à 20h21
26/01/2016 à 20h21
en fait c'est une absurdité bien française toute installation électrique est aux normes du jour ou elle l'a étais
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/01/2016 à 20h33
26/01/2016 à 20h33
re edf est un fournisseur d’accès non pas un poseur de compteur
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19320
26/01/2016 à 20h42
26/01/2016 à 20h42
salut
Helium a écrit :



- déjà dans l'absolu, pourquoi la liaison doit être la plus courte possible ?



tout simple :plus cette liaison est courte plus vite le courant parasitaire est absorbé par la mise à la terre, il ne se promène pas beaucoup, pas de perte en ligne
Helium a écrit :

- ensuite, devant faire avec les contraintes de la rénovation, je vais difficilement pouvoir respecter les 50 cm, et je vais surement me retrouver avec une longueur de 60 ou 70 cm... est-ce tout de même acceptable ? rédhibitoire pour le consuel ? je me pose la question car le terme est un peu flou ("de préférence" inférieur à 50cm)


aucune importance à la limite tu mets du 10 mm² de toute façon ce n'est pas le point le plus important pour un refus du consuel, il y a beaucoup d'autre points plus important vu sécuritaire que la mise à la terre du coffret de com. le consuel ne s'arrête pas ça ça.
Pour le remplacement du compteur même si pas de consuel aucun problème, l'installation n'ayant ps été coupé plusieurs mois.
ou créer un compte pour participer

Par Helium

avatar - Helium
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
26/01/2016 à 20h59
26/01/2016 à 20h59
Ok pour edf, je pensais que c'était eux ou un de leurs sous traitant qui étaient en charge de poser les compteurs ; disons que plus globalement je veux être apte à passer le consuel si j'y suis un jour contraint.

Concernant le passage obligatoire ou non du consuel c'est une question que j'ai souvent posé autour de moi, dont entre autre à un ancien électricien pro, et à l'unanimité ont me dit que je n'aurais pas besoin de consuel, et que jamais "edf" ne le réclamera pour un changement de compteur.

J'ai par ailleurs bien saisi l'absurdité dont vous parlez ; mais si cela me préoccupe c'est aussi car dans les cas d'une rénovation intégrale, le consuel est tout de même obligatoire.

Maintenant le tout est de savoir ou est la frontière... pour moi la rénovation est intégrale ; tout ce qui est sous le DB a été refais à neuf. Mais tout le monde m'assure que si pas d'ouverture de ligne = pas de consuel

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
26/01/2016 à 21h04
26/01/2016 à 21h04
Bonsoir

De toute façon à partir du moment où c'est écrit "de préférence" c'est un conseil et pas une obligation.
Vous ne pourrez jamais avoir une non conformité pour cela.

Et en plus le consuel il s'en fout du tableau de com Ca tourne pas rond là-dedans

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Helium

avatar - Helium
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
26/01/2016 à 21h16
26/01/2016 à 21h16
Merci pour ces infos.

Donc d'un point de vue sécurité / technique ça ne pose pas de souci d'avoir qqes cm en plus, quitte à mettre une plus grosse section.

Et d'un point de vue normatif à priori non plus (je me doute bien que le consuel ne va pas s'arrêter à ça, mais je me fais surement une fausse image du consuel super tatillon qui ne laisse pas passer un pet de travers).

Je pense que je vais donc partir sur une section de fil supérieure, et si vraiment dans le pire des cas on vient me chercher des noises, je referait ma liaison par derrière (il y a un petit wc, ça ne sera pas non plus dramatique comme travaux)

Merci encore à vous et bonne soirée !

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 116