Images jointes :
peut tu être plus explicite? Normalement tout doit être coupé.Le plus étrange c'est que 90% de l'appart n'est régie QUE par l'INTER DIFF.
Je pense que quand tu parles disjoncteur en fait tu as des supports fusibles.
As tu essayé le support fusible marqué "PC M-à LAVER + VNC CUISI" qui doit couper ta machine à laver et ta ventilation cuisine + peut être salle de bain.
Quand tu dit:peut tu être plus explicite? Normalement tout doit être coupé.Le plus étrange c'est que 90% de l'appart n'est régie QUE par l'INTER DIFF.
* "CUISINIERE" : Coupe deux prises dans la cuisine.
Habituellement cela coupe la sortie de câble 32A (cuisson), et non pas des prises !!!.
* "J.N CH. EAU"; "DIS CH. EAU"; "RELAIS CH. EAU"
Tout cela marche ensemble.
* "INTER DIF" Coupe tous sauf les volets roulants de la cuisine et du salon
Comme l'a dit Denisp, et que tu l'as confirmé, il coupe TOUT.
Ceci dit ce tableau est conçu de façon aberrante, mais en location on n'a pas forcément le choix, et les propriétaires ne sont pas trop accessibles à une amélioration. Tente peut-être une démarche ? Nous pouvons te recommander un diagnostic (peu coûteux) par un organisme indépendant.
@+
Serais-tu en immeuble ?
Comme GraindSel, j'obterai pour une VMC collective.
Donc il est logique que les actions sur votre tableau de répartition n'ait pas d'effet sur la VMC
Pour le reste, refais ta feuille de pointage (que j'ai de la peine à suivre, mais ton idée est excellente Top ! ) en n'inscrivant dans chaque case que les circuits alimentés quand un seul fusible est enclenché.
Bonsoir.
Il y a l'e-evaluation de Promotelec...
Salut !