Bonjour chers bricoleurs,
L’éclairage de mon escalier est commandé par une minuterie modulaire, montée en mode « 3 fils », à laquelle sont reliés 10 boutons poussoir lumineux et 4 luminaires.
À mon goût, cette minuterie est bruyante et un peu courte. Je souhaite donc la remplacer par un modèle « silencieux ».
J’ai d’abord pensé au modèle de Legrand, dont je pense qu’il est silencieux ?
Mais celui de Lexman me conviendrait bien, car silencieux et allant jusqu’à 60 minutes. Cependant, il semble qu’il ne supporte que le montage « 4 fils ».
Est-il envisageable de passer du montage « 3 fils » au montage « 4 fils » sans refaire tout le câblage ? Je pense que non, mais si c’est possible, cela me rendrait un grand service.
Merci par avance pour l’aide que vous pourrez m’apporter.
Benoît
Bricoleur du samedi
bonjour
L'actuelle est bruyante, certes mais réglable en temps
Beaucoup de modèles peuvent la remplacer en restant en 3 fils et en étant silencieuses, par exemple EMN001 de hager, même chose dans d'autres marques
OK, merci pour votre réponse. Je comprends donc que je ne pourrai pas passer du montage « 3 fils » au montage « 4 fils » sans refaire tout le câblage.
Si cela en intéresse certains, j’ai en effet trouvé plusieurs références qui correspondent à mon besoin. Je donne ci-dessous les cinq résultats, avec les gammes de durée et le prix (livraison incluse) :
Je pense choisir la première référence. Certes, la marque italienne Perry semble peu distribuée ici, mais y a-t-il des inconvénients à la choisir ?
Merci encore pour votre aide.
Benoît
Membres en ligne
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 75