Bonjour tout le monde!

Je rénove une extension d'une maison de vacances familiale, qui sera constituée de 2 chambres avec en tout 2 radiateurs de 1000W chacun, 6 prises de courant et 3 éclairages. Il me faut donc installer un tableau secondaire et je compte également en profiter pour mettre aux normes mon tableau principal, qui est une véritable antiquité (j'essaie de poster une photo afin que vous puissiez le constater, pas de différentiel, uniquement 6 disjoncteurs à fusibles dont 2 en 16A et 4 en 20A.
Le disjoncteur de branchement est à proximité immédiate du tableau principal et le linky se trouve entre les deux.
Voici ce que je pense faire et les questions que je me pose:
-Pour le tableau principal, je compte le changer par un tableau 1 rangée 8 modules, et y placer un différentiel de type A de 63A et 6 disjoncteurs "de maintenant" de mêmes calibres que ceux en place actuellement.
-Pour le tableau secondaire, placé à 15m (longueur de câble nécessaire), je pense le protéger au niveau du tableau principal par un disjoncteur divisionnaire de 25A, l'alimenter par un câble de 15m dont j'aimerais avoir un avis sur la section (pour ma part, je partirais sur du 10mm2...) et y placer un différentiel de type AC de 40A, un disjoncteur de 10A pour protéger une ligne avec les 3 éclairages, un disjoncteur de 16A pour protéger une ligne avec les 6 PC et un disjoncteur de 20A pour protéger une ligne avec les 2 radiateurs.

Que pensez-vous de tout ceci, en particulier les valeurs des calibres et la section du câble d'alimentation ?
Je suis preneur de tout conseil ou remarque et je suis prêt à apporter des précisions si besoin.

J'ai été un peu long, dans le souci d'être précis, pardon !

Ça serait super sympa de pouvoir avoir votre avis, svp!

Merci !

Images jointes :

IMG20230820125238.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Druide

avatar - Druide
Petit nouveau
Message(s) : 9
17/03/2024 à 12h04
17/03/2024 à 12h04

Bonjour et merci pour votre réponse @Carminas !

En effet, sur le tableau principal, j'ai conservé les calibrages des fusibles existants dans l'installation actuelle. Le circuit 3 est protégé par un fusible 20A, mais c'est probablement parce qu'il alimente le lave-linge en plus des éclairages et PC. Dans les modifications que j'effectue, je sépare le lave-linge pour le relier à un circuit dédié (circuit 7), du coup je dois sans doute pouvoir me contenter d'un C16 sur le circuit 3, comme vous me le recommandez...

Au niveau du tableau secondaire, je ne pense pas dépasser les 7kW. Les 2 radiateurs ont chacun une puissance de 1000W. Ca laisse 5kW de marge pour des appareils fonctionnant simultanément sur les PC et les éclairages, je ne les atteindrai jamais et il n'y aura pas de besoins futurs plus gourmands.

Je vais donc simplement remplacer le C20 du circuit 3 par un C16!

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
17/03/2024 à 12h51
17/03/2024 à 12h51

Perso je ne mets jamais de 20A (même sur du neuf), 16A suffit largement pour des circuits prises (spécialisés ou non, car mettre 3600W.

Mais ce que vous avez prévu reste correct.