Bricoleur du Dimanche

Normes passage de cables autour d’une piscine

Par Eric69

avatar - Eric69
Petit nouveau
Message(s) : 4
27/08/2009 à 10h10
27/08/2009 à 10h10
Bonjour, Je tourne depuis un petit moment sur le net pour trouver les distances à respecter entre le bassin de la piscine et les gaines destinées à faire passer des cables électriques pour l'éclairage extérieur (lampadaires). Concernant les luminaires j'ai trouvé les volumes et règles à respecter mais rien sur les passage de cables. Pour corser le tout, le pisciniste a tiré une gaine du local technique jusqu'au bord de la piscine (environ 50 cm), et j'ai une boite de dérivation d'où repartent deux autres gaines (cf fichier joint). N'arrivant pas à trouver de boite de dérivation en IP 67 (voire IP 68), on m'a indiqué que je pouvais couler de la résine avec un durcisseur dans ma boite afin d'obtenir une étanchéité totale. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez et quels sont les défauts de mon installation ? Merci d'avance Eric69
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
27/08/2009 à 15h16
27/08/2009 à 15h16
Bonjour

Non, tu ne dois pas avoir de boite de dérivation 230 V dans le volume 1.

Ce n'est pas un problème d'IP, mais de norme

702.522.24 Boîtes de connexion
Les boîtes de connexion ne sont pas admises dans les volumes 0 et 1, à l'exception de celles
situées dans le volume 1 pour les circuits TBTS.


Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par Eric69

avatar - Eric69
Petit nouveau
Message(s) : 4
27/08/2009 à 15h35
27/08/2009 à 15h35
Merci pour ta réponse. Je vais donc modifier cela, cependant sais-tu à quelle profondeur doivent être enterrées les gaines ? Merci Eric69
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
27/08/2009 à 16h53
27/08/2009 à 16h53
Bonjour
Je ne pense pas qu'il y ait de prescription à ce sujet , hormis qu'elles ne doivent pas comporter de gaine ou conduit métallique.

Cordialement

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Eric69

avatar - Eric69
Petit nouveau
Message(s) : 4
27/08/2009 à 17h04
27/08/2009 à 17h04
castor a écrit :

Bonjour Je ne pense pas qu'il y ait de prescription à ce sujet , hormis qu'elles ne doivent pas comporter de gaine ou conduit métallique. Cordialement

Excuse moi mais je ne comprend pas la partie de ta réponse que j'ai mis en rouge. Cordialement Eric69
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
27/08/2009 à 17h29
27/08/2009 à 17h29
RE
Faut lire "gaine métallique" ou "conduit métallique"
Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par Eric69

avatar - Eric69
Petit nouveau
Message(s) : 4
28/08/2009 à 08h01
28/08/2009 à 08h01
Je te remercie pour la précision. Je voudrais en apporter une moi aussi. La boite de connexion me permet uniquement de passer de 1 gaine à 2 gaines (passage de deux cables dans la gaine venant du tableau électrique vers la boite près de la piscine). En effet, je n'ai pas trouvé d'autres moyens pour faire cela, il n'y aura donc aucun branchement dans la boite seulement le passage des deux cables. Est-ce que la norme s'applique quand même dans ce cas là et si oui existe t'il un autre moyen (plutôt que l'utilisation d'une boite) pour faire ce genre de "dérivation" ? Merci par avance. Eric69
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
28/08/2009 à 09h59
28/08/2009 à 09h59
Bonjour

Dans ce cas, ce n'est pas une boite de dérivation , puisqu'il n'y a aucune dérivation de conducteur.

On doit pouvoir l'assimiler à un conduit .

Comme quoi, il est toujours utile ede faire un schéma , ou de bien préciser le contexte de la question.

Maintenant, il faut êtrec réaliste , et que cette boite de jonction ne soit pas un point d'entrée d'eau dans les gaines.

Cordialement.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : rebber19 , Carminas

Visiteurs non identifiés : 110