Bricoleur du Dimanche

Plan tableau électrique

Par Pilae

avatar - Pilae
Apprenti bricoleur
Message(s) : 39
19/02/2023 à 17h28
19/02/2023 à 17h28

Bonjour à tous,

J'ai acheté récemment un appartement à rénover totalement, j'ai beaucoup étudié la NFC 15-100 et consulté moult articles/vidéos/forums, et je suis arrivé à la conception suivante de mon tableau, meilleur compromis sécurité/coût à mon sens :

Qu'en pensez-vous ?

Merci !

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
19/02/2023 à 17h48
19/02/2023 à 17h48

Bonsoir

C'est pas mal, mais mettez vos différentiels en 63A. C'est plus évolutif et plus "sécur"

Mettre le sèche-serviette seul

Pour la VMC, du 1,5² suffit et c'est un disj 2A

Vous pouvez mettre les circuits prises hors cuisine en 1,5², c'est plus facile de mise en oeuvre et suffisant

Pas de sèche-linge ?


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Pilae

avatar - Pilae
Apprenti bricoleur
Message(s) : 39
19/02/2023 à 17h54
19/02/2023 à 17h54

Merci pour votre réponse ! Le lave-linge fait sèche linge aussi (2 en 1), ça change quelque chose ?

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
19/02/2023 à 18h20
19/02/2023 à 18h20

Si vous n'avez qu'un seul emplacement possible OK

Si vous avez la place pour 2 appareils, je vous conseille de tirer les 2 circuits et d'utiliser la prise libre en prise "normale" en attendant


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 628
19/02/2023 à 18h33
19/02/2023 à 18h33

Bonjour,

Pensez aussi à mettre dans l'ordre du puissance les disjoncteurs, c'est pas obligatoire ni dangereux de pas le faire mais ça améliore la compréhension.

Par exemple pour la première rangée mettre le four, puis le lave vaisselle, ensuite les circuits prises et enfin l'éclairage.

Pour le contacteur jour/nuit vous pouvez le mettre tout à droite en bas.

ou créer un compte pour participer

Par Pilae

avatar - Pilae
Apprenti bricoleur
Message(s) : 39
19/02/2023 à 18h51
19/02/2023 à 18h51

Merci pour vos remarques !

Finalement je peux m'en sortir avec 16 disjoncteurs, soit 8 maximum par interrupteur diff, comme préconisé par la NFC 15-100, donc je pourrais placer 2 lignes seulement:

Le contacteur jour/nuit ne compte pas comme un disjoncteur c'est bien ça ?

Ca ne pose pas de problème de placer le disjoncteur du contacteur de 2A "loin" du disjoncteur du chauffe-eau ?

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
19/02/2023 à 18h55
19/02/2023 à 18h55

Un contacteur ce n'est pas un disjoncteur

Regroupez ensemble disjoncteur chauffe-eau, disjoncteur contacteur et contacteur. C'est plus facile de vous y retrouver

Si vous câblez vos radiateurs en 2,5²regrouper les 2 radiateurs côté cour et côté rue sur le même disjoncteur


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Jokexx

Visiteurs non identifiés : 64