Bricoleur du Dimanche

Pose d’un parafoudre

avatar - Nono Mario
Ouvrier
Message(s) : 195
23/12/2016 à 10h00
23/12/2016 à 10h00
Bonjour,
Je souhaite poser un parafoudre de chez Hager (HAGSPN715D) sur mon tableau. Parafoudre 2 p, auto protégé 15ka

Ma question est, doit il se monter en parallèle?

Je pensais qu'il y aurait une sortie en dessous pour relier aux aux disjoncteurs...mais non...

Merci de votre conseil.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
23/12/2016 à 14h28
23/12/2016 à 14h28
Bonjour,

Une protection parafoudre / parasurtension c'est :
- un intervalle (ou un composant) de décharge, disposé sur un conducteur actif, qui va établir une mise à la terre lorsque la tension va dépasser une valeur dangereuse.
- On peut aussi en placer une entre 2 conducteurs actifs pour établir un court-circuit, lorsque la tension va dépasser une valeur dangereuse.
- La connexion à la terre doit être la plus directe possible et respecter des règles pour faire en sorte que les surtensions n'atteignent pas les appareils à protéger.
(si la valeur de la self constituée par le fil de terre est importante = le parafoudre ne sera pas efficace.
Donc, pour bien protéger un appareil ou une installation (monophasée) il faudrait au minimum 3 composants.
(Un par conducteur actif, un entre les 2 conducteurs sans oublier la terre directe.)

Pour la pose il doit être installé au plus près de la livraison c'est à dire en sortie du disjoncteur ERDF en non sur ton tableau modulaire. (cas idéal qui dépend de ta configuration locale)

Attention : Parafoudre et parasurtension ce n'est pas tout à fait la même chose.

Concernant le "Hager (HAGSPN715D)"
Pas de documentation, on ne sais pas ce qu'il contient, comment raccorder ?
On peut penser que la borne du bas est pour la terre ?
Je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est de la M...

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
23/12/2016 à 15h46
23/12/2016 à 15h46
Bonjour

Pour répondre simplement:

-vous insérez l'appareil dans votre tableau (il prend la place de 2 modules)
-vous reliez directement le neutre de l'appareil au bornier de neutre du tableau
-vous reliez directement la phase de l'appareil au bornier de phase du tableau
-vous reliez directement la terre de l'appareil au bornier de terre du tableau.

C'est TOUT
ou créer un compte pour participer

Par gebu

avatar - gebu
Chef de chantier
Message(s) : 876
23/12/2016 à 15h48
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10074
23/12/2016 à 16h50
23/12/2016 à 16h50
Hello

Géryko a écrit :


Concernant le "Hager (HAGSPN715D)"
Pas de documentation, on ne sais pas ce qu'il contient, comment raccorder ?
On peut penser que la borne du bas est pour la terre ?
Je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est de la M...




Euh, je trouve bien rapide dans tes conclusions.


de plus, trouver la notice m'a pris moins de 30 secondes

https://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-energie/offre-photovoltaique/parafoudres/parafoudres-type-1-et-type-2/spn715d/34614.htm?Suchbegriffe=spn715d


https://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-energie/offre-photovoltaique/parafoudres/parafoudres-type-1-et-type-2/spn715d/47459.htm


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
23/12/2016 à 17h13
23/12/2016 à 17h13
Bonjour à tous,

C'est vrai que j'ai été un peu sec.
J'ai vu tout cela et je suis d'accord avec ce qui a été dit.

Ce qui m'agace c'est que bien souvent la description est nulle.
Dans ce cas par exemple, je veux savoir ce qu'il y a dedans, (schéma)
Je suis obligé de supposer qu'il y a une protection de surtension entre L et N (275V)
Je suis obligé de supposer qu'il y a une protection de surtension entre N et PE (255V)
Je suis obligé de supposer qu'il n'y en a pas sur la phase (L)
Je suis obligé de supposer que le levier sert à mettre hors service ?

Est-ce exact ?


Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10074
23/12/2016 à 17h26
23/12/2016 à 17h26
re



Est-ce vraiment utile pour le commun des mortels (et même des pros de l'élec) de savoir comment il est fait?

Par contre, il est bon de savoir que ce n'est pas un parafoudre à cartouche type ZENER, que donc son temps de réaction est nettement plus lent (ça, on l'apprend page 364 et suivantes : http://pdf.hager.com/html/catalogue_hager_FR_pdf_262/)


je pense que ce que tu demande est au moins en grande partie dans les liens que j'ai donné

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
23/12/2016 à 18h50
23/12/2016 à 18h50
Bonjour

tout à fait de l'avis de efred

Quand on ne connaît pas un matériel, on se réfère à sa documentation constructeur
et là, on ne peut pas reprocher à Hager, Legrand, Schneider de ne pas en avoir, et de ne pas la mettre en ligne,
par opposition à de nombreuses fabrications (que je ne citerais pas) non documentées.

Quant à vouloir le mettre au plus prés du DB ERDF, c'est une erreur, surtout dans le cas général en habitat.
Il doit être placé dans le tableau de répartition principal, avec des liaison au plus prés des points de répartition PHASE, NEUTRE, TERRE. La règle des 50 cm s'impose si l'on veut une efficacité de la protection sur le réseau interne de l'habitat.
Dans tous les cas, il faut suivre scrupuleusement les notices d'installation, d'autant que les industriels ont conçu des des appareillages présentant une cohérence que ce soit en terme de protection, ou d'installation (chacun ayant ses techniques de répartition dans un tableau électrique.

Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
23/12/2016 à 20h27
23/12/2016 à 20h27
Bonjour à tous,

Ravi que ce sujet ait suscité autant d'intérêt.

@ Nono Mario : La réponse était trop simple, OUI il n'y a que 3 bornes d'ailleurs.
poiluu, que je salue au passage a bien répondu.

Sur d'autres points nous avons quelques petites divergences mais c'est normal.
S'agit-il de parasurtension ou de parafoudre ?
Même là, les 2 fonctions se rejoignent car une onde provoquée par la foudre va en s'amenuisant en fonction de la distance.
(A partir de 1 Km de distance du point de chute il s'agit de surtensions et les fronts sont beaucoup moins raides)

Sujet clos pour moi.
Cordialement

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer
avatar - Nono Mario
Ouvrier
Message(s) : 195
25/12/2016 à 00h09
25/12/2016 à 00h09
Merci à tous pour vos réponses, cela répondu à mes attentes et même plus ...
J'ai branché, nickel.
Merci et joyeux NOEL à vous tous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 85