Alors la norme je veux bien, mais vu l'âge du tableau d'origine (Céramique + plomb), je ne pourrais pas faire de mal
Je ne pique pas directement en aval du DB, j'ai de jolies bornes comme celle-ci que j'ai recyclé (y'a pas que du plomb):
J'ai donc mes 3 fils en 10mm² (Neutre+Phase+Terre) qui partent de là sur ces bornes et qui alimentent le nouveau tableau 4m plus loin tout en NFC 15-100
Et effectivement la barette de coupure de mise à la terre d'origine est juste à 1.5m sous l'ancien tableau.
On me parle de 50cm au bornier de terre...
Mais vaut-il mieux protéger au plus près de l'alimentation de départ (çàd proche de l'ancien tableau) ou dans le nouveau tableau tout neuf aux normes.
Je me doute que la foudre ne soit pas à 5m près pour parcourir la distance
Je me doute que la foudre ne soit pas à 5m près pour parcourir la distance
la foudre ne respecte aucune norme, aucune loi
on ne parle pas ici de 80 ou même 130km/h mais plutôt de milliers de km par seconde
@+
Salut,
Attention de ne pas se tromper, ce qu'on appelle un parafoudre est un parasurtenseur. Il ne protège pas de la foudre, mais des surtensions transitoires induites par la foudre.
Si la foudre tombe sur la maison, ce n'est pas cet appareil là qui protègera quoi que ce soit...
Vous avez parfaitement raison sur la théorie , mais dans l'affaire qui nous occupe , couper les cheveux en quatre
ne fait pas avancer la chose