Bricoleur du Dimanche

[RESOLU] Pourquoi une section de 2,5 mm² sur un éclairage ?! - page 2

Par Loup79

avatar - Loup79
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
25/07/2014 à 19h02
25/07/2014 à 19h02
Bonjour,

Roi Me voilà de retour pour votre malheur !.. Roi

Je viens de tomber le mur qui séparait la cuisine au salon. Je dois "tirer" les lignes des interrupteurs salon et cuisine sur le mur d'en face et je suis surpris de constater que l'une (le salon) est en section 1,5 mm² et l'autre (la cuisine) en section 2,5 mm². Y a-t-il une raison particulière à cela ?

Cela ne me dérange pas dans le sens que j'ai des gaines préfilées en section 1,5 mm² (3 x 1,5 mm²) et en 2,5 mm² (3 x 2,5 mm²), mais m'est-il possible de rajouter la gaine 1,5 mm² de section sur la gaine 2,5 mm² de section de telle façon à ce que les fils entrent gentiment dans les interrupteurs tous neufs que j'ai acheté ? Ou dois-je garder la section de 2,5 mm² pour cette gaine ?

Cordialement. Ca tourne pas rond là-dedans
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Loup79

avatar - Loup79
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
26/07/2014 à 16h15
26/07/2014 à 16h15
Bonjour,

Bah merci pour toutes ces explications détaillées.

Pouvez-vous me faire un cours bref et accéléré : peut-on dire que le 16 A est plus sensible que du 20 A ? Ça marche comment cette histoire de fusible et/ou de disjoncteur ? J'ai compris la théorie mais comment ça marche en pratique ?

Cordialement. Roi
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
26/07/2014 à 16h26
26/07/2014 à 16h26
Non 16A n'est pas plus sensible que 20A.

Un disjoncteur est un dispositif de protection contre les surintensités.

Un calibre 16A est prévu pour sauter si on dépasse 16A
Un calibre 20A est prévu pour sauter si on dépasse 20A

On choisit donc le calibre du disjoncteur par rapport à l'intensité maximale admissible des conducteurs de l'installation.

Pour une protection par disjoncteur en locaux d'habitation, et sauf cas particuliers
- 1,5² 16A maxi
- 2,5² 20A maxi
- 4² 25A maxi
- 6² 32A maxi
- 10² 40A maxi
- 16² 63A maxi

Pour une protection par fusible en locaux d'habitation, et sauf cas particuliers
- 1,5² 10A maxi
- 2,5² 16A maxi
- 4² 20A maxi
- 6² 32A maxi

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
26/07/2014 à 16h42
26/07/2014 à 16h42
Salut Carminas,
Je ne comprends pas bien tes chiffres...
Ah si, tu as inversé disjoncteur et fusible...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Loup79

avatar - Loup79
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
26/07/2014 à 16h45
26/07/2014 à 16h45
Okay.

Ce dispositif de protection sert à :
- protéger le circuit électrique lui-même ?;
- protéger les appareillages contre un incendie dû à une surtension ?

Est-ce cela ?
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
26/07/2014 à 16h53
26/07/2014 à 16h53
En fait, en habitation on ne protège que le circuit, pas directement les appareils.
Pour protéger les appareils, il faudrait que la protection soit calibrée pour la consommation de chaque appareil. Par exemple, une cafetière qui consomme 500W devrait être protégée à 3A, or, la seule protection est celle du circuit, 16 ou 20A. La cafetière pourra donc déjà subir des dégâts avant que la protection ne joue.
Mais du moins, on évite le plus gros des problèmes.

Un fusible ou disjoncteur ne protège pas contre les surtensions, seulement contre les surintensités.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
26/07/2014 à 17h06
26/07/2014 à 17h06
cjupiter a écrit :

Salut Carminas,
Je ne comprends pas bien tes chiffres...
Ah si, tu as inversé disjoncteur et fusible...



Oui effectivement. Honte

J'ai rectifié dans le message d'origine

Merci d'avoir relevé la coquille Top !

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Loup79

avatar - Loup79
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
26/07/2014 à 18h16
26/07/2014 à 18h16
Okay. Je pense avoir compris comment ça marche.

Merci à vous tous pour vos réponses et précisions.

A bientôt.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 70