Bricoleur du Dimanche

Probleme d’équilibrage des phases sur triphasé

Par david47

avatar - david47
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
06/08/2011 à 19h02
06/08/2011 à 19h02
Bonjour,
Mon compteur électrique est un triphasé avec un ampérage de 15. Je n'ai qu'une seule prise triphasée chez moi dans le garage. Le reste est une installation classique en 230 à partir de chacune de mes phases.
Question ? A quoi correspondent ces 15 ampères ?
En instantanné puis-je consommer 15 ampères sur chaque phase en même temps ?

Ca disjoncte et j'aimerais pouvoir équilibrer au mieux. Vos infos me seront précieuses et je pourrai savoir si le "15 ampères" est suffisant.

Cordialement

David
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9360
06/08/2011 à 19h13
06/08/2011 à 19h13
Bonsoir

15A correspondent à 15A par phase.

Si vous n'utilisez que des récepteurs mono vous pouvez utiliser 15Ax230V = 3450W simultanément sur chaque phase, soit au maximum si tout était parfaitement équilibré 10350W.

Mais il suffit que dépassiez 15A sur une seule phase pour que votre disjoncteur coupe.

Souvent c'est un peu galère à équilibrer avec seulement 15A.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par david47

avatar - david47
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
07/08/2011 à 00h03
07/08/2011 à 00h03
Merci beaucoup pour votre réponse très claire