Bricoleur du Dimanche

Probleme de lumieres avec ma vmc

Par Florian88

avatar - Florian88
Petit nouveau
Message(s) : 6
18/10/2017 à 08h53
18/10/2017 à 08h53
Bonjour a tous, Je viens vers vous suite à un soucis de lumiére branchée sur ma vmc,je vous explique,j'ai acheter une maison,qui n'avait pas de vmc,j'en ai installer une,qui s'actionnait (en grande vitesse) quand j'allumais la lumiere de la salle bain,et suite a des problemes d'humidité dans la maison,je voudrais que cette vmc tourne en tous temp(en petite vitesse) mais que la grande vitesse s'enclenche encore quand j'allume ma salle de bain,j'ai donc tirer un fil dans mes combles,de mon interupteur à ma borne petite vitesse de la vmc,mon probleme est,que je soit en petite ou en grande vitesse sur mon interupteur (interupteur vmc),ma lumiere reste allumer au plafond dans les 2 cas....j'ai appeler un ami electricien,qui ne voit pas ou est le "probleme",pour lui,les branchement sont correct egalement...merci de m'aider,je suis perdu la
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
18/10/2017 à 09h58
18/10/2017 à 09h58
salut
si la lumière reste allumée c'est bien qu'il y a mauvais branchement ou incompatibilité de le faire avec ce matériel.

quel est cet interrupteur VMC, et quel genre de VMC
photos STP

ou créer un compte pour participer

Par Florian88

avatar - Florian88
Petit nouveau
Message(s) : 6
18/10/2017 à 11h00
18/10/2017 à 11h00
C'est un interupteur vmc (pas de marque dessus...)et vmc simple flux...j'ai fait un dessin de mon branchement...

Images jointes :

image.jpg
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
18/10/2017 à 11h15
18/10/2017 à 11h15
re
Normal retour de phase sur la lampe par la VMC
il faut utiliser un va et vient ou inter bipolaire (ou passer par un relais) pour que la 2° vitesse soit dissociée de la lampe
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Florian88

avatar - Florian88
Petit nouveau
Message(s) : 6
18/10/2017 à 11h51
18/10/2017 à 11h51
Ok,mais pourtant les inter vmc ou meme celui que j'avais avant,sont des va et vien... Confus Dsl je ne comprend pas tout la... Non ,il faudrait donc que j'installe un relais au niveau du boitier de dérive?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
18/10/2017 à 11h59
18/10/2017 à 11h59
Florian88 a écrit :

Ok,mais pourtant les inter vmc ou meme celui que j'avais avant,sont des va et vien... Confus Dsl je ne comprend pas tout la... Non ,il faudrait donc que j'installe un relais au niveau du boitier de dérive?


c'est bien un va et vient mais c'est un unipolaire il faut un bipolaire ou un relais dans la boite, avec ce va et vient la lampe est toujours reliée à la VMC et elle reste allumée par le bobinage 2° vitesse de la VMC qui fait retour de phase.
je te fais un schémas avec le relais
ou créer un compte pour participer

Par Florian88

avatar - Florian88
Petit nouveau
Message(s) : 6
18/10/2017 à 12h11
18/10/2017 à 12h11
Ok merci pour les explications Top ! ,je peut,peut etre aussi installer un condo au niveau du boitier de derive non?de cette façon(voir dessin)?sa absorberais le surplus lancer par la bobine 2 non?

Images jointes :

image.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
18/10/2017 à 12h26
18/10/2017 à 12h26
Florian88 a écrit :

Ok merci pour les explications Top ! ,je peut,peut etre aussi installer un condo au niveau du boitier de derive non?de cette façon(voir dessin)?sa absorberais le surplus lancer par la bobine 2 non?


non négatif, à la limite avec une diode mais pas sur que ça marche
voir dessin

Images jointes :

vv bipolaire ou relais.png
ou créer un compte pour participer

Par Florian88

avatar - Florian88
Petit nouveau
Message(s) : 6
18/10/2017 à 12h51
18/10/2017 à 12h51
Merci pour le shema Sourire,et le montage le plus simple est le quel?le relai je pense,si je prend le bi polaire,il faudra que je retire un fil jusqu'a mon interupteur?et si je change juste mon retour de lampe,que je le branche sur autre retour dans mon grenier,sa n'irais pas??
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
18/10/2017 à 14h41
18/10/2017 à 14h41
re
je ne connais que ces 2 solutions désolé
oohhh si une 3° avec 2 inters radio 1 télécommande mais c'est pas simple et beaucoup plus cher
que ce soit l'une ou l'autre tu as tous les fils qu'il faut dans la boite
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
18/10/2017 à 17h03
18/10/2017 à 17h03

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Florian88

avatar - Florian88
Petit nouveau
Message(s) : 6
18/10/2017 à 17h54
18/10/2017 à 17h54
Branchement reussi avec un relai,et sa fonctionne parfaitement,merci beaucoup de votre aide et de vos schema...
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred , Carminas