bonjour, je ne sais pas si le sujet est bien formulé ! voila mon problème : dans une cage d'escalier, j'ai trois bouton poussoir (un par étage), il y a un télérupteur au compteur. cette installation existe depuis plus de 6 ans (tableau refait par un pro). Tout fonctionnait bien. Je m'absente un mois, quand je rentre la lumiere du plaier central ne fonctionne plus ! J'ai changé les ampoules, changé l’interrupteur, rien n'y fait et pire encore quand je démonte le bouton poussoir et que je branche en direct une ampoule, elle ne s'allume pas. Il n'y a donc pas de courant. Or, il y a environ un mois, c'est revenu "tout seul" ! et depuis une semaine cela ne fonctionne plus a nouveau. Je précise qu'il n'y a pas eu de travaux ou de branchement particulier, ni d'ajout d'appareils !!! Alors, c'est un véritable défi Bravo a celui qui m'apportera la solution. Bien cordialement Alain
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
20/02/2013 à 13h38
20/02/2013 à 13h38
bonjour,

Si le même symptôme est identique simultanément aux 3 boutons poussoirs, c'est soit une mauvaise connexion dans un boitier de dérivation ou au tableau de distribution soit le télérupteur est à remplacer
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19350
20/02/2013 à 15h43
20/02/2013 à 15h43
Bonjour
Ce n'est pas en reliant les fils du bouton que la lampe va s'allumer si il y a télérupteur.
Schunter le contact du télérupteur voir si toutes les lampes s'allument, si oui remplacer le télérupteur.
met donc la photo du télérupteur avec vu sur les fils.
ou créer un compte pour participer

Par outrum

avatar - outrum
Petit nouveau
Message(s) : 4
22/02/2013 à 10h27
22/02/2013 à 10h27
le problème se produit simplement sur le bouton du milieu, les autres boutons allument respectivement les amples des paliers concernés. Mais il est important de préciser que je suis parti en vacances, cela fonctionnait et à mon retour ça ne fonctionnait plus !!! Il n'y a peu aucune interventions, aucun travaux pendant mon absence d'un mois, c'est quand même curieux ! Alors est ce que cela vient du télérupteur ? Mais dans ce cas, il me semble qu'aucun des boutons ne marcherait ?
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/02/2013 à 09h52
23/02/2013 à 09h52
Bonjour,


Si les deux autres boutons poussoirs fonctionnent correctement, c'est déjà positif ..

Le circuit à surveiller reste celui du bouton poussoir en défaut (toutes les connexions de ce bouton poussoir mais aussi les conducteurs ou fils de son circuit).

Pour information, les boutons poussoirs sont tous en parallèle ou dérivation et alimente le télérupteur ..

Le contact du télérupteur alimente un circuit "de puissance" donc les ampoules en l'occurrence.

Il se peut que des faux contacts soient présents sur le circuit d'éclairage du télérupteur .. Sourire

Cordialement

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/02/2013 à 11h00
23/02/2013 à 11h00
outrum a écrit :

le problème se produit simplement sur le bouton du milieu, les autres boutons allument respectivement les amples des paliers concernés.


Bonjour,
A lire ceci, j'ai l'impression qu'il y a un malentendu.
Depuis le début, tout le monde part sur l'hypothèse d'un télérupteur commandé par plusieurs BP. Mais là, vous parlez de BP qui allument séparément l'éclairage de chaque palier.
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2260
23/02/2013 à 11h57
23/02/2013 à 11h57
bonjour, s'agit-il bien de télérupteur ou de minuterie ?? en fonction de la réponse je poserai une autre question
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19350
23/02/2013 à 14h53
23/02/2013 à 14h53
Salut
et si ce n'était qu'une question de douille défectueuse???????????????????,,,,
ou créer un compte pour participer

Par outrum

avatar - outrum
Petit nouveau
Message(s) : 4
01/03/2013 à 11h34
01/03/2013 à 11h34
il s'agit bien de téléprupteur et non de minuterie. par ailleurs, j'ai remplacé la douille et me suis assuré que cela ne venait pas du BP que j'ai aussi remplacé !
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
01/03/2013 à 12h25
01/03/2013 à 12h25
Bonjour,

Bien.. Donc pour résumer et être sur du fonctionnement, nous avons :

3 BP qui allument et éteignent à chaque impulsion simultanément les 3 points lumineux. (Ceci est un télérupteur).

Est ce que lorsque tu appuies sur le BP défecteux, le télérupteur change d'état en faisant du bruit ?

As tu trouvé des boites de dérivation ?

As tu verifié les connexions aux douillles ( les 3 douilles ) ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par outrum

avatar - outrum
Petit nouveau
Message(s) : 4
08/03/2013 à 11h04
08/03/2013 à 11h04
Oui, quand j'appuie sur le BP défectueux, le télé rupteur change d'état. Par ailleurs, il n'y a pas de boîtes de dérivation (je n'ai pas trouve). J'ai bien vérifié toutes les douille, j'ai interverti les ampoules, j'ai interverti les BP, c'est toujours pareil !!! Je n'y comprends rien.
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
08/03/2013 à 11h32
08/03/2013 à 11h32
Bonjour Outrum,

excuse moi mais c'est pas claire.

Au 1 post, tu parles de 3BP et un télérupteur allumant tous les paliers.

Au post du 22/02, tu parles d'un problème se produisant simplement sur le bouton du milieu, les autres boutons allument respectivement les lampes des paliers concernés.
Donc certainement plusieurs télérupteurs.

Perso, peux tu m'expliquer pourquoi cette différence,
car l'un ne va pas avec l'autre.

Confus Confus Confus Confus

Piwi
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/03/2013 à 11h50
08/03/2013 à 11h50
Bonjour.
Comme Piwi (Salut !) je débarque dans ce sujet.
Je suspecte un simple problème de filament (ou d'électronique si c'est une lampe à économie d'énergie) sur la lampe du palier central. Mais tu dis que tu as remplacé les lampes ?
Si le fonctionnement général est correct (quel que soit le poussoir sur lequel tu appuies, les lampes des autres paliers s'éclairent : je suppose que tu formules par erreur "les autres boutons allument respectivement les amples des paliers concernés" sinon le télérupteur n'aurait strictement aucun intérêt -sans compter l'éventuelle non-conformité avec les normes régissant les immeubles d'habitation-), il ne reste plus que la câblage de cette lampe intermédiaire.
Tu dis avoir remplacé la douille, et qu'il n'y a pas de boite de dérivation : la dérivation est donc très probablement dans la boite d'encastrement par dessus laquelle les luminaires sont fixés. Nous serions alors en présence d'un problème de faux contact, facile à résoudre, de préférence avec des connecteurs automatiques (genre Wago, mais il y a maintenant plusieurs fabricants).
N'hésite pas à nous poster des photos pour éclairer (sans poussoir) notre compréhension.
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par karkovv

avatar - karkovv
Ouvrier
Message(s) : 141
08/03/2013 à 11h56
08/03/2013 à 11h56
janus2fr a écrit :

outrum a écrit :

le problème se produit simplement sur le bouton du milieu, les autres boutons allument respectivement les amples des paliers concernés.


Bonjour,
A lire ceci, j'ai l'impression qu'il y a un malentendu.
Depuis le début, tout le monde part sur l'hypothèse d'un télérupteur commandé par plusieurs BP. Mais là, vous parlez de BP qui allument séparément l'éclairage de chaque palier.



Bonjour

Je pense comme Janus et Piwi5 ,décris s'il te plait correctement les actions de Bp

1 - quel que soit le Bp que tu touches tu allumes l'ensemble des trois niveaux et celui du milieu n'allume rien mais tu entends le contact du télérupteur par contre les deux autres fonctionnent normalement (et la j'avoue ça craint car cela tient de la magie)

2-chaque Bp enclenche son propre niveau mais cela ne semble pas très fonctionnel si ce n'est pas des minuteries car tu ne peux pas éteindre au niveau inférieur ou supérieur


ou créer un compte pour participer

Par karkovv

avatar - karkovv
Ouvrier
Message(s) : 141
08/03/2013 à 12h00
08/03/2013 à 12h00
Bonjour Graindesel

tu commence à être pénible ,tu m'as pris de vitesse et en plus ta réponse est beaucoup mieux formulée

maintenant il nous reste plus qu'a attendre les réponses à nos questions
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/03/2013 à 13h52
08/03/2013 à 13h52
Salut, Marc.
karkovv a écrit :

tu m'as pris de vitesse

et pourtant tu as le privilège de la jeunesse ! Sauf quand on va butiner avant de cliquer sur le bouton "Publier" Rigole Rigole Rigole !